论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1996阅读
  • 4回复

[求助]有关盖挖的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
322
土币
38
威望
472
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-30
哪位大侠做过盖挖车站?分幅盖挖的,如果我只盖车站宽度的一半,中间支撑选择什么型式的好?基坑深度17米左右,竖向支撑相当于17米的桥墩,这个大家都是怎么处理的?
离线laladlut

发帖
548
土币
649
威望
681
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-30
跟顺做,逆做有关,跟临时支撑与永久柱是否合一有关。看你用什么方式
离线liforent

发帖
593
土币
4081
威望
1477
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-30
一般就是采用钢管混凝土柱。
离线tongji082002

发帖
133
土币
726
威望
706
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-30
17米的还好,因为要承受车辆荷载,及其他要求,软土就是灌注桩,岩石地区可用挖孔桩

发帖
322
土币
38
威望
472
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-04
就是感觉17米太高了点的,考虑是顺做法施工。切中间柱不管是采用格构柱还是钢管柱的话中间连接做的话对施工效率有影响,不做对结构安全有影响。感觉岩土就是算不清楚的,计算没问题但是在施工过程中不晓得啊……安全第一啊