[求助]盾构隧道风井多长距离设置一个? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tumu068
 

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-14
一般盾构隧道的风井多长设置一个?哪本规范里面提到,还是计算出来的,麻烦知道的说下。地铁设计规范我查了下,没有得到我的答案,只有建议设置在隧道中间部分或者距离车站多少距离。
离线hfutkevin

发帖
73
土币
469
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-14
地铁隧道一般区间在1000左右没有通风井的,公路隧道和过江隧道都会设置通风井的,不知道你做的区间是不是很长?
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-15
回 1楼(hfutkevin) 的帖子
比如说广州三号线市蕃区间4700多米,就有风井!1000多的一般都没风井。 42 Sk`  
离线tjshizhan

发帖
140
土币
1014
威望
95
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-15
风井应该是计算得来的
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-15
回 3楼(tjshizhan) 的帖子
恩,跟这个隧道通风一个道理,需要计算。
离线zlh98111411

发帖
117
土币
518
威望
6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-15
主要是根据行车组织计算,如果区间内有列车追踪,一旦列车出故障,不满足防灾,那么就必须设置中间风井,以满足一段区间内无列车追踪现象。设不设是行车专业确定。一般情况下,地铁速度均小于120公里每小时,2公里以内不会出现追踪现象,那么只要小于2公里隧道,就可以不设置风井。 h-[FUPfuw  
态度决定一切
离线flydpf

发帖
406
土币
555
威望
2480
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-15
根据行车计算的,一般要求在一个无风井的区间内同一时间内不允许出现两辆车;也有的是按照1.5km来初步卡长度的;
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-16
谢谢上面两位的指点!
离线wolf_1st

发帖
228
土币
542155
威望
465
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-18
长见识了!

发帖
322
土币
38
威望
472
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-26
以前接触过的是1.8Km,主要是考虑行车及通风的要求
离线jarzhi

发帖
426
土币
1082
威望
3211
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-27
主要是根据行车来计算确定的,一个区段内不能出现2列车,风井的设置间距与行车速度、运行密度有很大关系,对最高行车速度80km/h、高峰小时30对/h的情况,当区间长度在1.6km以上就需要设置了 S*-/#j  
离线niway

发帖
2
土币
182
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-27
今天咨询了一下通风专业,区间风道设置确实是行车专业来确定的,确定的原则是保证单个封闭区间不同时存在两部列车,是通过计算得出来的,考虑的因素主要有车辆长度、列车启动、刹车加速度、曲线半径、线路纵坡等,同时兼顾消防要求。地铁中对于时速80km的B型车,按30对/小时发车密度,区间长度大于1.6km时就要考虑设置,区间长度大于1.8km一般就必须设置了,当然也不是绝对的,如果行车密度比较小,2km不设也没有问题。 `Mxi2Y{vp  
欢迎行车运营专业人士指导!