论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3093阅读
  • 13回复

[请教]中间报告的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线li_fang_2008
 

发帖
281
土币
220
威望
175
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-09
    有一个住宅小区勘察,野外刚干完一天,土工试验都还没有出来,甲方要求马上提一个中间报告,我认为就算是中间报告也得等土工数据出来后,分分层,然后再去提一些参数,所谓中间报告,就是正式报告没有出来,但都已经形成思路,该算的也算了,该画的图也画了,就是还没有形成正式的报告之前,甲方为了赶工期,让先提出一些参数,供设计院使用, lhRo+X#G  
   但是我们这里有人说,不用土工试验,就能出报告,这合理吗?
离线ydd247606

发帖
818
土币
4778
威望
2755
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-09
按你们单位的地区经验,给提个估计承载力,持力层,及其它方案主行吧。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-09
实在不行就按照标准层提。
离线太极九天

发帖
123
土币
904
威望
185
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-09
你是大连的吧,大连的都瞎胡干,不做初步勘察,详勘和初勘一起作。图件出来又出去。报告最后改的不伦不类的却提交了,勘察的人却给搞疯了。有点对勘察市场的混乱无奈,政府机制人的作祟。程序全都乱了。曾经多少问题都归咎与地质奇异变化,真的可笑,说真的都是人在改造客观世界的时候,主观因素掺和的太多了。总之欲速则不达。
天道酬勤
离线cjz06

发帖
40723
土币
559
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-09
按你们单位的地区经验
Welcome to beijing!
离线hongliu69

发帖
1785
土币
799
威望
-5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-09
有原位测试吗?可以参考下
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-10
提个柱状图就了ok了。
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-12
提个柱状图,预估地基承载力,由于化验报告未出来,说明仅供参考。
离线boxerking

发帖
328
土币
5086
威望
967
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-14
土工试验出来都能出正式报告了,还要你的中间资料干嘛。
离线hjc12

发帖
268
土币
792
威望
7
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-17
按以前出过的附件报告参数提一个保守的参数值!
离线丁国辉

发帖
8
土币
1502
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-21
这样的情况目前很多,设计院也是被甲方催,建议根据地区经验和原位测试结果提供参数,但要给自己留点余地,建议参数最好提保守点,等土工试验结果出来后再修改,出正式报告。
离线fangxin1102

发帖
56
土币
433
威望
103
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-24
既然催的急,也不是我们自己能决定的,反正中间资料只是提供一个大概的参数供设计设计,既然土工什么的没出了,就直接写明资料中的参数只是按照现场野外编录情况定的,仅供参考,不具备图审要求,最终按正式报告为准。设想一下,你的参数按最终的为准,最后逼疯的不是设计嘛。。。
抱着学习的态度象各位专家 请教
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站