只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-04-03
请教诸位大神一个问题,后注浆工艺中,有二次清水劈裂,两次劈裂间隔时间是多少,与插筋插好间隔多长时间?相关的规定在那些规范上有?谢谢!备注:我查阅了地基处理规范、桩基规范、桩基手册、地基处理手册等,上面相关内容比较少,讲的不清楚。
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-03
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-03
2.劈裂灌浆:劈裂灌浆是指在灌浆压力作用下,向钻孔泵送不同类型的流体,以克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石和土体结构的破坏和扰动,使其垂直小主应力的平面上发生劈裂,使地层中原有的裂隙和孔隙张开,浆液的可灌性和扩散距离增大,而所用的灌浆压力相对较高。
适用条件:劈裂灌浆法既可应用于渗透性较好的砂层,又可应用于渗透性差的粘性土层。实践表明,对于软塑、流塑粘粘土地层,由于地层透水性差,有时渗透注浆或压密注浆都难以达到理想效果,而劈裂注浆可利用其液压在地层中产生劈裂孔隙,改善地层的可注性,从而达到注浆加固的要求。
http://bbs.jianshe99.com/forum-5-6/topic-1724500.html
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-03
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-03
锚杆一次注浆和二次注浆时间间隔大概需要4~6小时。二次注浆需在一次注浆形成的水泥结石体强度达到5.0MPa时
二次劈裂注浆
https://wenku.baidu.com/view/9fea3f37192e45361066f5e6.html
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-03
一次注浆压力可以再0.5MPa~1MPa进行注浆,注浆量以孔口溢出或者从孔口上部流出即可,注浆水灰比以0.6:1~0.8:1为宜;二次注浆为劈裂注浆,开口压力应在1MPa~4MPa之间,注浆量以孔口溢出或压力值维持在1MPa左右5min。
https://zhidao.baidu.com/question/425118268.html
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-03
插筋是指在浇筑基础前,根据柱子纵向钢筋的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致,其长度应=基础内弯折长度(一般为max{10D,200mm})+(基础板厚-保护层厚度)+伸出基础长度。
https://baike.so.com/doc/7288879-7518351.html
插筋为主体结构中钢筋设置的一种方式,主要为了满足主体结构的某种构造要求
植筋是一种固定钢筋的方式,多在二次结构中用到,一般情况在主体结构中钻孔后用专用粘接剂将钢筋固定
插筋一般没有抗拔力要求,植筋对钢筋抗拔有要求,是因为插筋的时候考虑了锚固长度,而植筋只考虑达到抗拔力要求所需要的植筋深度。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-04
不错资料。
Welcome to beijing!
离线127a6

发帖
3756
土币
9577
威望
2565
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-04
学习一下。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站