在建筑桩基技术规范理解与应用中的算例
算例中的NG的计算(划红线部分)为什么要“+150”,请高人指点。
[ 此帖被岩土工程在2009-07-28 10:50重新编辑 ]
离线toushi2004

发帖
420
土币
1305
威望
2923
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-28
按规范应该是建筑物自重吧,可是为什么是150KN就不晓得了,按说应该是4500KN,但是我本来就怀疑这个数字,也给得太大了点儿,光这一项上部荷载,把啥上拔力都给镇压了。呵呵,个人意见,请高手继续。
离线sysuwann

发帖
265
土币
2401
威望
1577
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-28
应该为每个基桩承担的建筑物的自重,此题从哪里来不知道
离线岩土工程

发帖
297
土币
4822
威望
1249
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-28
为“建筑桩基技术规范理解与应用”一书中的算例