论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17588阅读
  • 25回复

CFG桩有没有最小长度要求? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cruiser5093
 
发帖
1
土币
158
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-08-16
— 本帖被 sunjun 从 工程经济与管理 移动到本区(2007-03-06) —
本人在做一9m高的衡重式路肩挡土墙,要求地基承载力达到330KPa,地质情况如下:1素填土,2亚粘土 承载力,120KPa,3全风化细砂岩 承载力200KPa,4强风化细砂岩 承载力300KPa,5中等风化粉(细)砂岩 承载力 1200KPa。 ZVotIQ/Q'  
  决定用CFG桩处理地基,矩形布置,距离1.4m,直径400mm,长螺旋钻孔、泵压灌注成桩处理深度至中等风化粉(细)砂岩层,是否可行?。由于地层厚度的不均性,最短只有3.5m,最长10m,有没有最小长度要求?请高人指点!
离线bennic2002
发帖
0
土币
160
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-09
CFG桩有没有最小长度要求?
首先你长螺旋可以打到中风化吗?
离线fly001
发帖
11
土币
1131
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-10
CFG桩有没有最小长度要求?
我觉得只要桩端达到较好的持力层,就能够发挥CFG复合地基的作用,打个比方,比如桩长2米就达到风化层,要是做承载力检测的话,应该不低吧; }*l V  
不过如果,桩长有差距,可能沉降会不均匀。
离线zjttttt
发帖
0
土币
160
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-29
CFG桩有没有最小长度要求?
以下是引用feeshun在2006-11-09 18:41:01.0发表的内容: L f[>U  
我觉得只要桩端达到较好的持力层,就能够发挥CFG复合地基的作用,打个比方,比如桩长2米就达到风化层,要是做承载力检测的话,应该不低吧; >L/Rf8j&  
不过如果,桩长有差距,可能沉降会不均匀。 jJl6H~ "q  
本人觉得通过计算首先要满足承载力要求,对于土层不均匀可能产生不均匀沉降,可以考虑设置褥垫层。
离线gaopengduan
发帖
8
土币
255
威望
8
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-18
认为最短的CGF应该进入风化层中一定的深度。应与长的CFG桩趋于一致的稳定。
离线红耳
发帖
4
土币
218
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-23
第3层强风化砂岩200kpa是不是有点低?我怀疑桩能否进入此层。 > ZkcL7t9  
短桩还应考虑应力集中的问题,在设计桩身强度时应予以考虑,沉降问题也应重视,设置褥垫层时可考虑在短桩处厚,长桩处薄。
红耳
离线pengdi_1982

发帖
475
土币
87
威望
672
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-02
本人觉得,CFG桩要想较好的发挥其桩端作用,其持力层地层条件应较好,但是CFG桩施工现在而言仅有两种方法,一种长螺旋,一种振动沉桩法,对于太硬的地层,肯定是不能施工的,而对于CFG长短桩,现在应用也较多,本人建议,搂主可以看看闫明礼,张东刚写的《CFG桩复合地基技术及工程实践——(第二版)》,这本书论述比较详细。
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-15
能进中风化砂岩?????
离线violet_xlf

发帖
26
土币
92
威望
27
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-19
桩基础具有最小长度要求,但它是作为地基处理,因此不同于桩基础,故没有最小长度要求
离线凿岩者

发帖
179
土币
4
威望
202
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-09
无论任何桩的长度都要根据两个因素来决定,一方面是地层、和上部荷载要求的承载力(也就是说改把地层的持力层)对于你的工程地质条件可以把中等风化粉(细)砂岩作为持力层。 c/;t.+g  
同时根据CFG桩的特性适用于粘性土层,如过中等风化粉(细)砂岩以上各地层深度加起来小于9米,就可已,如果大于,那就不行。各位仁兄这种说法可以吗 P :lv Z   
CFG桩由水泥,粉煤灰、碎石、按照1:3:5比例配成。
1条评分
sunjun 土币 +10 2007-06-09
离线tigis

发帖
40
土币
153
威望
50
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-09
关键不是最小长度、长短不均问题了。120kPa可以处理到330kPa?桩间土体恐怕已经破坏。CFG不如用素混凝土。
离线c1j1b1

发帖
191
土币
46001
威望
521
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-10
桩长太短能否是复合地基承载力达到330kPa?桩长较长的话,单桩承载力就高,CFG桩桩身强度能否达到要求,这都是要考虑的。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站