紧急求助----人工挖孔桩遇浅层水处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fangsb

发帖
203
土币
7
威望
604
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-20
8楼主写的不错,看了深受启发,这个问题在浅层的基坑工程同样受用
离线jintiantian
发帖
49
土币
235
威望
49
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-22
看了看你的资料,感觉这个是一个小厂房吧,只用9根13米的桩,估计面积也就150米吧,8楼写的很全面了,如果真的没有补给水源的话,那么应该挖个排水井就可以了,多等几天。你的面积比较小,实在不行就注点浆也没多少钱吧。但是还是用井排便宜,真的怀疑给你地址资料的单位。
离线fzwind

发帖
166
土币
4957
威望
174
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-17
向soilrock致敬,技术强,人品佳

发帖
418
土币
199996
威望
701
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-18
太好了,
?
离线何林

发帖
4154
土币
98201
威望
5488
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-20
勘察本身就有问题????
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-16
长见识咯!谢谢!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线qiuhs

发帖
132
土币
748
威望
257
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-18
太有学习价值了,平时有时会遇到这种情况,但都想的简单降水,没涉及这么多,长知识了
离线ychui1986

发帖
386
土币
206
威望
424
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-07
太有学习价值了,平时有时会遇到这种情况,但都想的简单降水,没涉及这么多,长知识了
阳光总在风雨后
在线sdf916

发帖
3502
土币
3974
威望
6045
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-08
8楼的回答太有用了,顶
离线huxuelin

发帖
102
土币
4277
威望
511
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-13
   
离线leon

发帖
415
土币
2581
威望
394
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-14
这个问题时间很长了,现成已经处理完了。既然顶起来。我把情况再介绍一下:该建筑是一栋32层住宅楼。采用钻孔灌注桩。由于局部受场地限制,钻孔不能施工,局部改为人工挖孔桩。根据区域资料,地下水应该在50米左右。勘察报告在施工基本结束时才出来(哈,先施工后勘察的项目,都这样)。遇水,采取了多种方法。当初我认为是北部的居民上水管漏水造成的,要求挖开检查,甲方及设计方不同意。采取了多种方法无效后,最后都挖开了,确实在上水管裂了,还比较历害,经过修理,后控制了来水,水自然没有了。以后正常施工。谢谢各位。
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-14
很好的交流平台,同时也是解决问题的场所.谢谢.
勘探人加油,努力奔小康.