只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-20
要根据当地的施工设备确定.............最长的可能达到25m
离线dustin

发帖
132
土币
76
威望
189
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-20
      CFG桩在复合地基中属于刚性桩复合地基(也有的说是半刚性半柔性),刚性桩可以沿长度充分发挥摩擦力,桩端落在好的土层上也可以充分发挥端承力。 h aAY=:  
  CFG桩作3.5m完全可以的,至于10m多的那个,是很正常的。一般的工程中CFG桩都要长10~30m之间。 ;+9OzF ;  
  有研究发现,CFG桩确实存在有效桩长的问题,如果超过了有效桩长,再长的部分就不能发挥作用了,只是现在这方面的试验资料还很少,也没有相关的规范。
1条评分
sunjun 土币 +12 2007-06-20
离线pengjuwei

发帖
139
土币
412500
威望
181
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-06
学习中
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-06
应有最小桩长限制,不得小于6M,特殊条件下可适当放宽,原因如下: ]~TsmR[  
1、小于6M的柱体不能称之为桩,由于其侧摩阻不发挥,仅靠端阻发挥; ~>u .d  
2、对比以下独立基础型式,5M*5M矩形基础,埋深2M,其取地基承载力特征值; bZnOX*y]  
3、作为桩端持力层的特征值为,天然地基承载力特征值的10倍左右!!!! gEh/m.L7  
你这地质条件,若作独立基础如何取值?若作桩基础如何取值? V b0T)C  
闫大师讲过不宜小于4M
1条评分土币+10
sxsnzj 土币 +10 桩长不能小于6米具体是哪个规范规定的呢 2014-11-06
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-29
按地层参数计算出的单桩承载力超过桩身材料允许强度计算出的单桩承载力时就不合理了 1dH|/9  
]eL# bJ  
并不完全如此 %8'8XDq^8  
配筋桩基础由于钢筋的加入,正截面受压强度大;CFG桩身材料是有限的,为素砼,但是桩长是无限的,比如在巨厚粘性土中,10M桩长与30M桩长,土提供的承载力几何累计绝不一样,故所配CFG桩身材料也绝不同相同。 cn'>dz3v  
在北京东部,粉土与粘性土互层区,20M长CFG桩单桩承载力标准值为900KN,桩身材料如何配置?若采用C15,则必然会发生按地层参数计算出的单桩承载力超过桩身材料允许强度计算出的单桩承载力这种情况。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-05
根据CFG桩设计原理,褥垫层工作迫使桩土产生相对位移,负摩阻力强制发生。 n Bu!2c  
若设计桩长过短,如3M,中性点可能位于桩端底部,中性点以下用来计取的桩长部分不足; u?^V4 +V  
变形计算控制也有可能不利。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zhouguorong

发帖
458
土币
9969
威望
3348
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-06
 
努力学习
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-14
又多学习了很多!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-07
有人说CFG桩没有最小桩长要求,这是有理解复合地基原理造成的.CFG桩由于褥垫层设计,桩顶标高以下一般3M范围以内为负摩力区,前期一工程做3M长CFG桩,这是完全错误的.原因就是此种桩长不但提供不了承载力,反而为负摩力. (KQLh,h7  
建筑地基处理技术规范也要求CFG桩复合地基应按变形控制来设计.
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-08
我觉得必须结合地质条件确定。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hjfwww
发帖
1
土币
150
威望
2
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-30
没有碰到过,路过学习一下。
离线yaoliangsky

发帖
19
土币
2322
威望
156
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-12-06
我也认为,桩打到持力层就够了