只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-24
V<A$eb>6  
(~IoRhp^  
估算埋深5米的一层地下室,地上25层楼的不同深度的试验压力?不考虑地下水的影响 23p1Lb9P  
k[Ue}L|  
若果按每层楼2吨考虑,则基底5米处的附加压力为420kpa, UTS.o#d  
则可以认为0-5米按国标压到420kpa就够了 (ebC80M  
5-10米,按国标压到600kpa P P-U.  
10-20米按国标压到800kpa I<+i87=  
VV+gPC  
请各位指教 <zWMTVaC  
离线青青小草

发帖
147
土币
144
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-24
上述问题0-5米还要考虑5米的土自重吗?国标应是自重加上附加压力420?
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-26
其实你已经说明白了,国标是要求最大加压大于自重+附加压力之和。而且试验室也不会给你加压到420,没人那么精确划分。 +~n4</  
以5m为例,自重+附加=520,你可以考虑加到600。其他深度类似
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线青青小草

发帖
147
土币
144
威望
42
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-26
谢谢楼上的点拨。。。。。 lOy1vw'  
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-02
同问,上面的建筑如果钻孔50米,5-10m600kpa,10-20m800kpa,20-30m1000kpa,30-40m1200kpa,40-50m1400kpa.如果60米或深一些的孔一直这样加压吗?截止到哪里?