静力压桩的终压力值Q是在施工前由设计单位确定停止压桩的一个标准,其也是终止压桩时的阻力,主要是由桩端土的抗冲剪阻力及桩侧土的摩擦阻力组成,它与静压桩的承载力标准值Rk是两个完全不同的概念,但又存在一定的比例关系。由于目前国家及地方都没有控制静力压桩终压值的标准,不同的桩长,不同的地质情况,终压力值Q与单桩承载力标准值Rk之间的比例也不一样,一般以桩长为主要控制标准,归纳起来大致如下: YnI
(1)对于摩擦桩Q/Rk=1.1~1.3 _0vXujz
(2)对于端承桩Q/Rk=2.5~3.0 C2Y&qX,
(3)对于桩长小于20米的摩擦端承兼有桩,Q/Rk=2.0~2.5,以摩擦为主取低值,以端承为主取高值。 %8 4<@f&n]
(4)对于桩长大于20米的摩擦端承兼有桩,Q/Rk=1.65~2.0,主要以摩擦为主,以端承为辅。 Tmw
:w~
GXHk{G@TS
静力压桩在砂质粘性土中Q/Rk值一般取1.65~2.0,但如果桩长超过20m时,Q/Rk值取适当降低15%取1.45~1.70。