如何确定预应力管桩施工时的终压力?目前我的一个项目,预应力管桩长38米,设计承载力1250kN。我们是按照极限承载力除以2.5获得设计承载力的。所以老板要压到3150kN。我个人觉得都压到极限承载力并不好。因为孔隙水压力消失后,承载力会有提高。最主要的,桩身承载力达不到。有什么规定的终压力吗?
1条评分
mahorse128 土币 +10 2006-03-30
离线conyzhang
发帖
1
土币
178
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-02
如何确定预应力管桩施工时的终压力?
这个数据与土的性质有关系的 a/~29gW8E\  
一般情况下,到设计承载力特征值的1.2-2.0倍就可以了 *Bs^NU.  
当然范围还是精度不够,因为土的灵敏度等等因素导致施工时候的侧阻与实际承载的侧阻差异,可以用ST来进行折减. w NH9WG  
具体规定的压力可以看民用建筑设计通则或者锚杆静压桩规范.当然那里的数据还是比较保守.
离线xzy6609
发帖
0
土币
190
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-05
如何确定预应力管桩施工时的终压力?
广东地区所作的实际资料如下:(摘自网上,供参考)(Rsm为终压力,Quk为极限承载力,R为设计承载力,也可理解为特征值) K\P!a@>1  
(一)终压力与单桩极限承载力之间的比例关系大致如下: h4(JUio  
⑴ 对于摩擦桩,主要适用于较厚粘土层为主的地层,其关系式为: Quk =(1.0~1.15)Rsm (L<21m) Quk =(1.15~1.25)Rsm (L≥21m) G>%AZr{M  
即:Rsm=0.9"1.0Quk(L<21m uEx9-,!  
Rsm=0.8"0.86Quk(L>21m) 'T7x@a`b)  
⑵ 对于端承桩,主要适用于桩尖持力层以标贯值较高的强风化为主的情况,其关系式为: Quk =(0.7~0.8)Rsm (L≤14m) Quk =(0.8~0.9)Rsm (14m<L<21m) Quk =(0.9~1.0)Rsm (L≥21m) M)JADX  
Rsm=1.25"1.42Quk(L<14m d&jjWlHgEN  
Rsm=1.11"1.25Quk(14<L<21m )~V }oKk0t  
Rsm=1.00"1.11Quk(L<14m RN[]Jt#6  
⑶ 对于摩擦端承桩,主要适用于上部以软性土层为主,下部以标贯值较高的强风化为主的情况,其关系式为: Quk =(0.8~0.9)Rsm (L≤14m) Quk =(0.9~1.0)Rsm (14m<L<21m) Quk =(1.0~1.1)Rsm (L≥21m) 以摩擦桩为主的桩取低值,以端承桩为主的桩取高值 R"+wih  
Rsm=1.11"1.25Quk(L<14m ;,XyN+2H  
Rsm=1.00"1.11Quk(14<L<21m 0|XKd24BN  
Rsm=0.9"1.00Quk(L>21m QHzgy?  
#~k[6YR 0  
对于各类砂层较厚的地层亦可分为摩擦桩、端承桩和摩擦端承桩,粉细砂、中砂层较厚的地层按摩擦桩考虑,粗砂层较厚的地层以及以砾砂为主的持力层按端承桩考虑。但根据施工经验及静载结果,以粗砂、砾砂为持力层的基桩单桩竖向承载力设计值比以上相应端承桩数值降低约25%。 =&7@<vBpy  
(二)竖向承载力设计值R与终压力Rsm的关系,可简单地表示如下: s<vs:jna  
a. 摩擦桩: Rsm =(1.6~2.0)R :)IV!_>'d  
b. 端承桩: Rsm =(2.0~2.8)R ZenPw1-  
c. 摩擦端承桩: Rsm =(1.8~2.5)R
2条评分土币+16
lnbxlgh 土币 +1 向您学习,牛人 2013-11-30
vieira520 土币 +15 2006-04-05
离线ysden718
发帖
9
土币
215
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-21
地方规程,可以参考,谢谢!
离线suns402

发帖
1133
土币
96512
威望
1764
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-04
非常感谢!
离线hhw
发帖
3
土币
137
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-24
检测一般是按特征值的2倍为标准的,所以施工过程一般都是压到2.2~2.4,按你的描述应该是采用400MM的桩,一般不宜超过3000KN。。。。。。
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-25
1.桩的终压力与极限承载力是两个不同的概念,也是两个不同的数值。 1zxq^BI  
2.当预制桩在垂直静压力作用下沉入粘性土层中时,桩周土体发生剧烈的挤压扰动,土中孔隙水压力急剧上升,从而在桩周一定范围内产生重塑区,土的抗剪强度降低,压桩阻力并不一定随桩的人土深度的增加而增大,大量工程实践表明,粘性土中长度较长的静压桩,其最终的极限承载力比压桩施工结束时的终止压力要大。在某些土体固结系数较高的软土地区。静压桩最后获得的单桩极限承载力可比终压力值高出二三倍。 ~I=Y{iM  
3.在砂层中压桩,压桩阻力也随深度的增大而显著增大,对于短桩,极限承载力仍远小于压桩的终压力。 FnFb[I@eu  
4.压桩的机理和施工经验表明静压施工的终压控制条件与压桩机大小、桩的类型、长度、单桩竖向设计承载力、桩周土和桩尖土的性质、布桩密集程度以及复压次数等因素有关,应综合考虑。 B 0ee?VC  
5.我有一张国标图集的静压桩压力选择表可供参考,tif俺不会贴,做附件传上来吧。如有当地的施工经验更有实用价值。 Ms^dRe)  
描述:静压桩压力选择表
附件: 静压桩压力选择表.rar (112 K) 下载次数:83
1条评分
sunjun 土币 +30 2007-06-25
离线rainyy

发帖
560
土币
8006
威望
707
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-05
感谢7楼的兄弟。。 O[^%{'  
#-VMg+14  
很不错的资料
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-11
强烈支持徐农 单纯按设计承载力去确定压桩力是不妥当的 对于软硬突变地区压桩力有可能大于极限承载力 还是应该根据地层情况具体分析 多积累一点地方经验
离线yunv3188

发帖
121
土币
133
威望
122
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-10
很好的东西  谢谢
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-14
非常感谢楼主发帖!支持绝对支持!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线baxk
发帖
58
土币
96
威望
59
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-21
谢谢分享!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站