某盾构始发端头加固设计,因砂层较厚(底埋深>18m),在靠近洞门处设一道厚800的C20素砼墙,外围用双重管旋喷加固砂层土体,始发井围护结构为1000mm厚连续墙(已完成),由于素砼墙紧贴连续墙,两道墙之间有一条缝隙,要防止该条缝隙渗漏水,用压浆的方法效果如何?
离线zhenzuling

发帖
454
土币
4142
威望
1322
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-23
希望能得到大师的指点    
离线高铉清

发帖
225
土币
970
威望
951
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-05
这个位置只能采用注浆的方法了。如果能够施工旋喷桩,也可以。
离线sunqiqing

发帖
126
土币
29154
威望
328
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-26
进行二次补充压降,采用聚胺酯,同时地面有条件设置降水井(兼水位观测井),加固体内部深层搅拌强加固,同时在连续墙体拐角用旋喷桩加固下,应该是不会漏水了