1、首先查清承载力不满足设计的原因:勘察单位提供设计参数不对?还是设计单位计算错误? "RsH'`
2、其次,补桩。 m{0u+obi&w
CFG桩复合地基不能采用高压注浆 DT#Z6A
1、CFG桩介于柔性和刚性桩之间,桩身强度有限,通过提高桩侧阻力提高单桩承载力不可取。 SP5t=#M6
2、在缩颈部位高压注浆有可能将造成二次断桩,桩身强度承受不了注浆高压。 C,3yu,'
因此这种情况只能在找出原因前提下重新设计,原有CFG桩如果已经到达持力层,且桩身完好,可以在设计时充分利用。施工时基底应先回填不少于800mm,在插空重新补桩。