现有关中盆地与秦岭连接处的一工区,要建一18+1高层,筏板基础,基础埋深7.3m,基底压力400KPa,地基基础等级为乙级。
工地地处洪积扇后缘,低层比较复杂,
地层情况:1,杂填土,厚0~1.5m; 2,粉土,稍密~中密,厚0.3~3.5m;
3,圆砾土,中密~密室,厚0.5~1.8m; 4:粉土,中密,稍湿,厚8.7~20.5m,(
注:此层中局部夹有一层中砂50cm,两层砂石土,约60cm,一层卵石层,20~40cm,因为夹层在各别钻孔中分布,故当作局部夹层,分层方便,不知是否合理,请高手指点)
5,漂石,中密~密室,最大揭露深度15.6m,钻孔未穿透此层。
目前情况是,2层和4层粉土,轻微湿馅,基础分布于4层粉土顶部,据验算,天然地基不可行。
因相关规范要求,需要进行:1,消除湿馅性,2:处理地基,使其承载力达到设计要求。
本人欲采用DDC和钻孔灌注桩,但是考虑到,成孔工艺的可行性,有点犹豫,不知能否行得通,请高手指点[ 此帖被nbq1021在2010-08-06 09:14重新编辑 ]