基坑支护工程中,关于周边环境监测的问题 .$;GVJ-:5  
例如,某一基坑工程,采用桩锚支护方案,基坑安全等级为一级,基坑深度15m,距基坑边6m,为7层住宅,建筑高度23m,主体为砌体结构,基础形式为桩基。对此楼的变形监测要求是什么?(要求提出监测项目,监测报警值)
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-11
位移、倾斜、沉降,此外还应该观察住宅的内外部裂缝发展
梅花香在苦难来
离线sky_chenjun

发帖
5
土币
125
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-11
    ⑴水平位移速度不得超过2mm/d,位移总量小于0.5%开挖深度; J^T66}r[f,  
    ⑵沉降速度不超过1mm/d,道路总沉降量小于15mm,房屋差异沉降不超过1/1000; Pa*yo:U'h  
    ⑶测斜的最大水平位移不得超过40mm,连续三天的变化速度不得超过5mm/d。 ~Q0}>m,S  
监测时间从基坑土方开挖到地下室侧壁回填。监测频率:开挖初期每隔3~4天观测一次,开挖到一定深度以后每2~3天观测一次,到底板浇注完毕后根据监测数据情况改为3~5天观测一次,当接近报警值时,需每天观测一次。各项监测的时间间隔可根据施工进度确定,当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时,应加密监测次数,有事故征兆时,应连续监测。
离线seasky2010

发帖
125
土币
8332
威望
25
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-13
我也正在做
离线zyl0460106

发帖
448
土币
133
威望
591
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-18
呵呵 挺详细的 Wd7*sa3T  
离线ldlliudafu

发帖
37
土币
7
威望
62
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-31
那个楼是桩基础,你用桩锚合适吗?