锚杆验收试验中规定(锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001,第7.6.2条(强条)中第4款):
tZ^;{sM 验收试验中,从50%拉力设计值到最大试验荷载之间所测得的总位移量,应当超过该荷载范围自由段长度预应力筋理论弹性伸长值的80%,且小于自由锻长度与1/2锚固段长度之和的预应力筋的理论弹性伸长值。
(weokP! 以下为试算算例
LrMFzd}_O [bG>qe1}& R3n&o%$* 经过计算,验收合格的标准按规范要求的范围是
_,FoXf7 20.51mm<S<54.95mm
k+[KD >;1 对比计算,按浆体和组合体计算的范围分别是
N o(f0g. 20.51mm<S<30.28mm
:dN35Y] a 20.51mm<S<29.65mm
iyYY)roB 疑问:验收合格标准前提应是锚杆在受拉后注浆体保持完好。而按照规范计算出的范围,远远大于浆体和组合体的弹性变形范围,也就是说,按照此规范规定的验收标准,假如实际验收试验实测变形为45mm,是否存在注浆体已经被拉坏的可能?