锚杆验收试验中规定(锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001,第7.6.2条(强条)中第4款): tZ^;{sM  
验收试验中,从50%拉力设计值到最大试验荷载之间所测得的总位移量,应当超过该荷载范围自由段长度预应力筋理论弹性伸长值的80%,且小于自由锻长度与1/2锚固段长度之和的预应力筋的理论弹性伸长值。 (w eokP!  
以下为试算算例 LrMFzd}_O  
[bG>qe1}&  
R3n&o%$*  
经过计算,验收合格的标准按规范要求的范围是 _,FoXf7  
20.51mm<S<54.95mm k+[KD>;1  
对比计算,按浆体和组合体计算的范围分别是 N o(f0g.  
20.51mm<S<30.28mm :dN35Y]a  
20.51mm<S<29.65mm iyYY)roB  
疑问:验收合格标准前提应是锚杆在受拉后注浆体保持完好。而按照规范计算出的范围,远远大于浆体和组合体的弹性变形范围,也就是说,按照此规范规定的验收标准,假如实际验收试验实测变形为45mm,是否存在注浆体已经被拉坏的可能? S I7B6c  
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线岩下之议

发帖
889
土币
4598
威望
1257
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-12
完全存在这种可能。所以验收规范不够严谨。