论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2351阅读
  • 7回复

[热点探讨]《新型螺旋挤土灌注桩现场试验研究》问题探讨 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线drinkingbird
 

发帖
113
土币
1318
威望
50
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-17
新型螺旋挤土灌注桩现场试验研究.pdf (433 K) 下载次数:10 尊敬的李博士: p/ GVTf  
您好! v]VWDT `  
非常荣幸拜读了您的论文《新型螺旋挤土灌注桩现场试验研究》,从中受益匪浅。对于一些内容,有一些疑惑,想向您请教一下,谢谢 Jkt4@h2Q}  
1)2.4.1节写道:在钢筋笼制作时,将钢筋应力计焊接在主筋上,钢筋应力计连接杆一端与钢筋满焊,另一端自由。 +.yT/y"  
3V<&|  
h6D^G5i  
我的问题是,一端满焊,一端自由,是否为消除焊接时的温度应力和振插钢筋笼的残余应力呢?一般钢筋计的计算公式都是线性的,如果用线性公式,待焊接和振插完成,再读取初值,就可以把这个不需要的应力剔除过去吧?一端满焊,一端自由,如果是抗压桩,我觉得是可以的,但是对于抗拔桩,应该就不行了吧? >I"V],d!6  
2)2.4.2节图9,是桩侧阻力分布曲线。 |j~lkzPnV  
~O6\6$3b5E  
c&nh>oN  
但是根据《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014),是这样计算桩侧阻力的,也就是相邻两个轴力监测断面之间的桩侧阻力,是定值,为qsi。 \jU |(DE  
d+fSo SjX8  
W!L+(!&H  
画出来的桩侧阻力分布图,大概是这样的。 9KuD(EJS  
I]`-|Q E  
v& $k9)]  
而您画的桩侧阻力曲线,为什么也是平滑曲线形式的呢? 7'lZg<z{~j  
cr;`Tl~}s  
非常期待您在百忙之中能抽出时间给予指点,谢谢! +&=?BC}L9^  
祝您身体健康,万事如意! /)3Lnn{W  
此致  jN*:QI  
敬礼
花开花落年年人,人过青春不再来
2017年1月17日
gl%`qf6:O  
f 2YLk  
离线cjz06

发帖
41552
土币
2968
威望
32063
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-18
学习一下。
Welcome to beijing!
离线cdddd

发帖
62101
土币
434535
威望
5194
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-19
仔细看了上传的图,但是还是不明白1楼要提什么问题?

发帖
192
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-20
新型螺旋挤土灌注桩现场试验研究
离线lxm404

发帖
87
土币
45
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
学习一下!!!
离线cugb19305

发帖
25
土币
1385
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-27
学习一下,感谢分享!
离线s080428

发帖
76
土币
2242
威望
-5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-05
11111111111111111
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3077
威望
9
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-29
不错的资料
中国书
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站