pkpm 我也是學刁中 ,
可以看看pkpm 坡屋顶结构的设计問题 .
由于程序本身的原因,主要是鉴于PM模块在建模型时的局限性,对于坡屋面结构的设计时,还不能按照实际情况进行建模(除非采用空间任意建模模块SpasCAD),也就是上层的斜梁不能直接落在下层的柱顶,用PM建模型的时候斜梁下面必须要有至少200mm高的短柱来支撑,也就是将斜屋面单独建一个标准层,在这个标准层上斜梁底有至少200mm高的短柱,这样才不会造成传荷的错误。
另外一个问题,由于斜屋面板目前程序也不能计算和处理,所以也得进行简化。目前斜屋面结构有三种计算模型可取:
1、用SpasCAD进行建模,按照实际情况进行建模,不做任何简化。用PMSAP进行分析计算
2、将斜屋面的刚度贡献忽略掉,将其上的荷载和自重按照双向板的情况分加到四边的梁上,用PM建模,用SATWE或TAT进行分析计算
3、将屋面板的刚度用斜支撑来模拟,也就是在屋面上布置斜支撑来代替屋面板,同时也要考虑屋面自重及其上的荷载。用PM建模,用SATWE或TAT进行分析。
总结上述三种模型,第一种模型很多设计院不具备软件上的要求。第二种与第三种比较起来,第三种模型更接近于实际情况,无论在周期、位移、刚度等的计算上都与第一种模型更接近,所以建议大家采用第三种计算模型。
用PKPM计算,在输入荷载时,必须将斜板方向荷载转化为水平荷载,也就是除以Cosa,再输入,因经过比较测试,PKPM对斜板不会自动转化为平面荷载。
問1.如平面跨长5.4m,双坡屋尖可不可不加梁,直接按5.4的板算?
答1.可按折板计算
問2。四坡的两斜角设梁按简支搁于横墙上可以吗?
答2.可以
問3。三角形板如何算?
答3.查静力计算手册
問4。如设在折角设斜梁,截面不为矩形,箍筋如何围?
答4.箍筋仍作成矩形,即尖角部分可视为素混凝土(实际有板的钢筋)
問5。坡顶全封闭,如何考虑拆模?
答5.在平屋面留洞