灌注桩检测方案选择 z+3 9ee
IKcKRw/O$
1 前言 (F8AL6
在重大的建设工程中桩基础是工程质量保证的重点,桩基础是隐蔽工程,不同的工程地质条件会采用不同桩型及施工工艺。桩基工程设计、施工、验收各个阶段都需要采用经济合理的技术方法解决各种不同的问题。因而对桩基检测方案的选择是十分重要的。依照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003),常规的桩基检测主要以静载试验确定承载力,以低应变动力试验确定桩身完整性。当有同等条件下静载试验资料时可采用高应变动力试验辅助检测确定单桩竖向极限承载力。对端承型大直径灌注桩,还应选用钻芯法或声波透射法进行桩身完整性检测。随着测试理论和测试技术的发展,以先进的桩基检测技术为主的试验方法越来越广泛地应用于桩基工程。下面就桩基设计、施工和验收各阶段对桩基检测方案的选择提出个人的一点建议并简述如下。 xK;e\^v
2设计阶段方案选择 2jA%[L9d^
依照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)要求 ,设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩静载试验确定。 T~s}N x#
单桩竖向极限承载力标准值、极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值应按下列规定确定: <xn;bp[
1) 单桩竖向静载试验应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 执行; BXhWTGiG
2) 对于大直径端承型桩,也可通过深层平板(平板直径应与孔径一致)载荷试验确定极限端阻力; H06Bj(Y!
3) 对于嵌岩桩,可通过直径为0.3m 岩基平板载荷试验确定极限端阻力标准值,也可通过直径为0.3m 嵌岩短墩载荷试验确定极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值; CLN+I'uX0
4) 桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值宜通过埋设桩身轴力测试元件由静载试验确定。并通过测试结果建立极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值与土层物理指标、岩石饱和单轴抗压强度以及与静力触探等土的原位测试指标间的经验关系,以经验参数法确定单桩竖向极限承载力。 n
)K6i7]xk
根据上述要求,可以看出设计阶段的试桩是必要的,选择合理的试桩方案更为重要。 m mw-a0
低应变法检测桩身完整性是一种常规的方法。用于检测桩身的缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。基桩低应变动力检测分析技术中不仅提供了常规的时域分析方法,而且还能完成频域分析、侧剖面分析、双速度分析等先进的数据处理方法。 tt4+ m>/T
声波透射法进行桩身完整性检测,适用于已预埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性检测,判定桩身缺陷的程度并确定其位置。 7>-yaL{
静载法检测承载力,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端阻力;确定单桩竖向抗拔极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力;确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数,判定水平承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩。 >n!ni(
高应变法由于适用范围所限,应该慎用。对于大直径扩底桩和Q-S 曲线具有缓变型特征的大直径灌注桩,不宜采用本方法进行竖向抗压承载力检测。 SxMj,u%X/
自平衡试桩法在国外称为Osterberg-Cell载荷试验或O—cell载荷试验,在国内已经开始应用,特别是在大直径灌注桩单桩静载试验中,解决了采用静压试验无法完成承载力检测的难处,同时也解决了要求承载力高的难题;桩基自平衡测试法通过桩自身阻力作反力,避免了庞大的反力装置,其装置简单,准备工作省时省力,并且可以节省大量试验费用,是一项值得推广的桩基检测技术。 k/lFRi-i
滑动测微计应变线法监测新技术,基桩内力测试可采用应变式传感器或钢弦式传感器。根据测试目的及要求选择适合的传感器;也可采用Sliding micrometer滑动测微计应变线法监测新技术,该方法用于竖向抗压静载试验,基桩内力测试可得到桩侧各土层抗压摩阻力和桩端支承力;对水平静载试验桩,可准确测定水平位移(挠度)分布曲线,准确定出最大弯矩点。是一种高精度、使用方便、在岩土工程领域具有广阔应用前景的方法。 cwynd=^nC
3施工阶段方案选择 i&K