论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2364阅读
  • 0回复

石门坎水电站导流洞二次衬砌设计方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线pipilu1984
 

发帖
2650
土币
946247335
威望
3839
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-26
石门坎水电站导流洞二次衬砌设计方法 v8yCf7+"  
黄细丁,竹怀水,王永新 eQ/w Mr  
(黄河勘测规划设计有限公司,河南,郑州,450003) CA`V)XIsP  
【摘 要】 针对石门坎水电站导流洞的工程地质和水文地质条件,对石门坎水电站导流洞的二次衬砌的荷载确定、结构内力计算和配筋方法进行了介绍。 zc)nDyn  
【关键词】 导流洞、衬砌设计、荷载、配筋 *a CVkFp  
1. 工程简介 \z!lw  
    石门坎水电站位于李仙江干流崖羊山水电站的下游,工程开发任务以发电为主。枢纽由混凝土拱坝、引水式地面厂房组成,最大坝高108.00m,总库容1.95×108m3,总装机容量130MW。 Ah7"qv'L\  
坝址河谷呈基本对称的“V”型,不具备分期导流或明渠导流的条件,两岸山体雄厚,岸边基岩裸露,两岸均具有隧洞布置及成洞条件,左岸洞线长、水流条件和地质条件稍差。 ]YhQQH1> ]  
分析工程区枯、汛期的流量特点,经详细计算并结合施工仿真,拱坝在一个枯水期难以浇筑至枯期水位以上,因此采用河床一次断流,导流洞泄流,围堰挡水的前期导流方式。后期利用崖羊山电站调节库容控制泄量以削减洪峰。
0:[A4S`X  
2. 地质概况 {*O+vtir%  
    导流洞布置于坝址右岸山体内,最大埋深约156m。导流洞沿线II~III类围岩,约占总长度37%,III-Ⅳ类围岩约占总长度60%,构造带及其影响带Ⅳ-Ⅴ围岩约占总长度3%。洞身段埋深一般35m~110m。围岩均为微风化-新鲜岩体,大部分洞段岩层走向与洞向夹角较大,围岩总体稳定性较好。 h0 92S|iY  
导流洞大部分洞段位于地下水位以下,且地下水位较高,外水水头折减前最高处有130多米。地下水致使岩体结构面间摩擦系数降低,粉砂岩、泥岩等较软岩失水易风化崩解。导流洞地质剖面图如下: TCyev[(  
zMP6hn  
3. 衬砌设计 q5e(~@(z<`  
    导流洞断面为7.0m×9.0m(宽×高)城门洞型断面,进口底板高程为668.80m,出口高程665.98m,底坡0.5%,隧洞长度为575.04m。设计泄流量为1205m3/s,相应出口流速为19.95m/s。衬砌设计综合考虑了地质条件、断面型式、支护结构、施工条件等,并充分利用围岩的自承能力。本导流隧洞采用锚喷支护和钢筋混凝土衬砌相结合的衬砌方式。
.p e3L7g  
3.1计算荷载的确定 Fh)xm* u(  
    钢筋混凝土衬砌的厚度根据强度、抗渗、构造和合理配筋等要求,并结合施工方法分析计算确定。初步估算时取厚度为洞径的1/ 12~1/ 16。本工程根据外水压力和地质条件,选择了9个具有代表性的断面进行计算,编号分别为A-A~I-I,其中A、B为进口渐变段处断面,考虑到隧洞封堵段前在封堵期外水压力较大而后部分外水压力较小,III类围岩增加D-D计算断面和H-H计算断面,F-F断面控制其它段的III类围岩,E-E断面为II~III类围岩的典型断面,I-I计算断面为出口的典型断面。分别对选择的各个代表性计算断面进行三种工况(施工、运行、封堵)的内力计算及配筋设计。 \^dse  
JX 5/PCO  
各种工况下的荷载组合情况见表一: *'8q?R?7g  
    表一:荷载组合情况表 w(ZZTVW-  
工况 围岩压力 衬砌自重 内水压力 外水压力 灌浆压力 围岩抗力 uVU)LOx  
施工        √              √                                  √                                  √  Ep./->fOA  
运行        √              √                √                √                                  √ Fn`Zw:vp6  
封堵        √              √                                  √                                  √  3<$Ek3X  
    作用于衬砌上的基本荷载包括围岩压力、衬砌自重、水压力,特殊荷载包括灌浆压力、校核水位时内水压力(包括动水压力) 和相应的地下水压力、施工荷载等。荷载组合时,根据施工、运行和封堵情况分别考虑最不利的组合。 5O]tkHYR  
    内水压力根据不同的运行工况进行计算,以得出压坡线,插值得出各个计算断面处的内水水头。由于导流隧洞所处地段外水位较高,相对于内水压力,外水压力起控制作用,对洞身衬砌内力的影响很大。外水压力本质上是水流通过介质,形成稳定渗流后的渗透体积力。因此要较准确地计算外水压力,需进行渗流场计算。由于地下渗流情况十分复杂,衬砌又紧贴围岩,所以,外水压力很难准确计算。为简化计算,把外水压力看成作用于衬砌外表面的边界力,将地下水面以下的水柱高乘以折减系数作为外水压力值。根据地质探洞的地下水情况(有少量滴水现象),外水压力折减系数取值范围为0.1~0.4。实际取值根据各个计算断面的覆盖层厚度、地下水位情况、岩石渗透特性和隔水层位置进行确定。最终确定两断层之间的隧洞围岩外水折减系数取0.15,其它隧洞段外水折减系数取0.1。 =h-E N_[  
    对于中等坚硬以上的岩石(岩石坚固系数大于2),不考虑水平围岩压力。岩石覆盖层厚度小于2倍隧洞开挖洞径时,按照系数法进行计算围岩压力;岩石覆盖层厚度大于2倍隧洞开挖洞径时按照普氏塌落拱理论计算围岩压力。位于地下水位线以下的岩石,采用浮容重。塌落拱实际上就是围岩的破坏范围,塌落拱内围岩的重量就是支护、衬砌结构的承受荷载。衬砌所承受的灌浆压力主要考虑以回填灌浆为主,分布于衬砌拱顶上方顶拱中心角90°~120°范围内。施工时回填灌浆主要是低压灌浆,对于钢筋混凝土衬砌通常是0. 3~0. 5 MPa。由于隧洞回填灌浆是在钢筋混凝土的强度达到设计强度的70%后进行的,属于施工期的临时荷载,所以在进行衬砌内力计算时不予考虑。 #btf|\D  
    围岩弹性抗力是衬砌产生向围岩方向的变形时,围岩对这种变形的一种抵抗力,因此围岩弹性抗力是对衬砌稳定有利的力。工程地质条件是影响围岩弹性抗力的主要因素,围岩坚固完整,则可利用的围岩弹性抗力较大;围岩破碎松散,则可利用的围岩弹性抗力很小,甚至不能利用。工程中为有效利用围岩弹性抗力,常对围岩进行固结灌浆。 2H9hN4N  
    由此,衬砌承受的荷载主要考虑衬砌自重、围岩压力、内水压力、外水压力、围岩弹性抗力。 :~8@fEKb{  
_dk[k@5W{'  
3.2 结构计算 gw,K*ph}q  
    隧洞衬砌结构计算根据结构特点、荷载作用形式、围岩条件和施工方法等,选取合适的计算方法和计算模型。《水工隧洞设计规范》( SL279 —2002)6. 3. 4条规定,对于Ⅳ、Ⅴ类围岩中的洞段、无压洞,可采用结构力学方法计算。对于门洞型隧洞采用边值法进行计算。 Q}B]b-c+E  
《水利水电工程程序集》G-12“隧洞衬砌内力及配筋通用计算程序”采用屠规彰等提出的衬砌结构的非线性常微分方程组,将衬砌结果的计算化为非线性常微分方程组的边值问题,应用初参数数值解法,解算隧洞衬砌在水压力、山岩压力及衬砌自重等荷载作用下弹性抗力分布,算出变位和内力,并按水工钢筋混凝土规范进行配筋计算。符合规范采用边值法进行计算的要求。本导流隧洞衬砌结构计算主要采用G-12程序进行计算。 J{\Uw].|0  
oZY|o0/9  
3.3 配筋方法 zx\-He  
    根据《水利水电工程程序集》G-12“隧洞衬砌内力及配筋通用程序”计算出的衬砌各节点所需要的受拉钢筋面积,采用线性插值法计算衬砌边缘处需要的钢筋面积。再根据需要的总钢筋面积,结合内外侧选择合适的钢筋,在抗弯强度不够的部位设置短筋。配置抗剪钢筋时,先考虑箍筋,在抗剪强度仍不满足的部位设置弯筋,最小配箍率为0.12%。原则上尽量避免施工的复杂和困难,同部位钢筋的直径相差不超过3级,短筋锚固长度取为35倍钢筋直径,综合考虑各个计算断面的配筋情况,尽量使钢筋的种类不太多,短筋的尺寸一致,方便施工。 '1b8>L  
4. 计算结果及分析 u,8)M' UU  
表二:配筋成果表 '62_q8:  
RDDA^U7y#  
计算  衬砌                                部位                                                箍筋                                弯筋 PV~D;  
断面  厚m    底板  底板    侧墙    侧墙    顶拱  顶拱    直径    间距  顺水流间距    下角  上角 iKPgiL~  
                      内侧  外侧    内侧    外侧    内侧  外侧      mm      cm          cm  $nmt&lm  
A-A    1.8    5Φ28  5Φ32 10Φ28 5Φ32 5Φ28 5Φ32    16          50          10              5Φ32 5Φ32 ZXb{-b?[`  
B-B    1.8    5Φ28  5Φ28  5Φ28  5Φ28  5Φ28 5Φ28    16          50          20            5Φ25   !zOj`lx  
C-C  1.0    5Φ22  5Φ22  5Φ28  5Φ28  5Φ22 5Φ22    16        60            20            5Φ28   w"[T  
D-D  0.8    5Φ25  5Φ22  5Φ25  5Φ22  5Φ22 5Φ22    16        60          20              5Φ25   qtAt=` s  
E-E    0.6    5Φ28  5Φ22  5Φ20  5Φ22  5Φ20 5Φ20    16        60          20     #b428-  
F-F    0.6    5Φ28  5Φ28  5Φ28  5Φ28  5Φ20 5Φ20    16        60            20     FNLS=4  
G-G  0.8    6Φ22  6Φ25  6Φ28  6Φ25  6Φ22 6Φ22    16        60            20            6Φ22   `x _(EZ  
H-H  0.6    5Φ20  5Φ20  5Φ20  5Φ20  5Φ20 5Φ20    16        60            20     Z9M$*Zp  
I-I      1.0    5Φ28  5Φ22  5Φ22  5Φ28  5Φ28 5Φ22    16        60            20            5Φ28   \)uA:v  
~3gazTe9  
    导流洞进出口山岩压力比较大,受封堵工况上游高水位的影响,进口渐变段衬砌厚度较厚,围岩条件较差处导流洞衬砌厚度较厚、钢筋用量较大,符合一般规律。为了使同一计算断面钢筋直径不太多,实际配筋面积比所需钢筋面积要大,设计稍偏保守。 !^F_7u@Q  
W3UxFs]$  
5. 结语 aeN #<M&$<  
    1. 导流隧洞的安全运行对于施工导流的成败有着决定性的影响,同时导流工程大多是临时工程,因此对于导流隧洞的设计既要保证安全又要尽量经济。 HJg&fkHn1  
    2. 隧洞工程是地下工程,隧洞结构设计与地质条件密切相关。在进行衬砌结构内力计算时,有很多难于确定的参数,比如外水折减系数、采用系数法计算围岩压力时的系数等,往往需要根据工程经验来确定。 GP4!t~"1  
Lwi"K8.u  
参考文献 F68e I%Y  
1水工隧洞设计规范,SL279-2002。 Rjq\$aY}%  
2 汪胡桢, 水工隧洞设计理论和计算,水利电力出版社,1990年。 =6ru%.8U,  
B$2GEg]Ri  
1条评分
yuanap 土币 +20 2008-06-26
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站