[求助]只需开挖三米的基坑,但是临近建筑只有50cm,求方案!谢谢老师,有时间请你吃饭 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wohenlt
 
发帖
1
土币
92
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-21
只需开挖三米的基坑,但是临近建筑只有50cm,基坑宽16米,临近建筑只有一层,但是土质为0.00~1.70为垃圾填土,1.70~3.00为粉土,求方案!谢谢老师,有时间请你吃饭
离线jiangsbccc
发帖
93
土币
1077
威望
444
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-21
搅拌桩挡土墙
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-21
没有想象中恐怖,但首先要搞清建筑物基础形式。最现实的方案: s*~jvL  
贴墙树根桩+土钉墙支护 3NxaOO`  
其他方案恐怕都没有施工空间了。。。50cm实在是太窄。。 }A'<?d8   
如果连树根桩都打不了,只有密排的用人工把钢管砸下去代替了。。 lTOM/^L  
如果土钉也打不了,那就加对撑吧,反正只有16m宽
离线ytgcs

发帖
363
土币
2
威望
205
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-21
临近只是一层的建筑,3m的基坑,不要那么夸张还要支护,如果3m内无地下水直接分段开挖,施工,工期尽量抓紧,出了问题找我。
离线1314klyh

发帖
142
土币
6054
威望
277
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-22
竖向钢管桩(89mm焊管、成孔后注浆)加土钉墙支护足矣
专业强夯施工
离线靓飞
发帖
10
土币
16
威望
29
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-22
树根桩+支撑就好了
离线林舜同

发帖
12
土币
385
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-13
回 3楼(ytgcs) 的帖子
哥哥 你好大胆啊! ?VN]0{JSp  
垃圾土和粉土而且离建筑只有50CM 。