工程名称
x!+ a,+G  
临川区唱凯镇政府岩土工程勘察报告
f WXzK<  
一、依据强制性条文审查意见:1 y6oDbwke  
1. 取岩土试样的孔数不符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009)4.1.20条规定。 XEI]T~  
二、依据一般性条文审查意见:10 Y'T#  
1. 依据住房和城乡建设部《注册土木工程师(岩土)执业及管理工作暂行规定》(建市[2009105),报告要求加盖注册工程师执业印章,且要求报告所盖执业印章持有人是项目负责、报告编写、审核人之一,否则不得作为岩土工程项目实施的依据。 nDvWOt  
2. 六层的政府办公楼重要性等级不应划分为次要工程。 y (A"g3^=  
3. 文字报告中有细砂层局部分布,但各剖面图和柱状图上均未见及该层。 =Sq7U^(>  
4. 报告缺地质构造方面的简单论述。 &AVi4zV  
5. 水、土腐试样的采取不符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009)12.1.2条规定。 B|&<  
6. 对强风化软岩或极软岩尚应按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009)3.2.8条的规定进行描述,如:软化性、崩解性、暴露进一步风化的可能等。 g d-fJ._1  
7.依《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009)3.3.9条规定:砂土的密实度应根据标贯实测值划分,故报告粗砂层中标贯应统计其实测值。 ITV}f#  
8.未对粘性土层的土工试验成果进行数理统计,不符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009)14.2下多条规定。 Z"jo xZ  
9. 报告第9页表4中粉质粘土、细砂、粗砂等其压缩(变形)模量均有问题(有误)。 )j]RFt  
10. 报告未评价成桩可能性,未论证桩的施工条件及其对环境的影响。不符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009)4.9.1--5条规定。 uu>g(q?4II  
三、其它意见:4 :`K;0`C +  
1. 勘察任务委托书宜盖有委托单位章。 m 78PQx H  
2. 报告未加盖江西省建设厅统一颁发的江西省工程勘察文件出图专用章。也未附勘察资质证书复印件。 ;1nd~0o  
3. 《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92)和《原状土取样技术标准》(JGJ89-92)已作废,已有《建筑工程地质勘探与取样技术规程JGJ/T87-2012》替代。《工程测量规范GB50026-1993》也已作废,有新版。 LFC k6 R  
4. 各剖面图中缺稳定水位连线。
离线cgync

发帖
114
土币
178
威望
6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-09
20个钻孔,仅6个土样,1件水样,桩基 #?9o A4Q  
离线wz_2026

发帖
403
土币
4658
威望
917
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-09
比较苛刻,基本是照本宣科,结合实际情况较少。 L4!$bB~L-  
关键审图是审核强条。
离线wz_2026

发帖
403
土币
4658
威望
917
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-09
另外,看你提出的问题,该勘察单位成果质量不高。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56699
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-10
类似问题本不应该出现,侧面说明勘察工作的质量管理不到位
得过且过
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-10
按照你的描述,20个钻孔,仅有6个土样,的确是差点。 B *:6U+I  
看来这家勘察单位的水平很够呛。 htaB! Q?V  
tDi<n}  
总体审查内容是不错的,大部分的问题的确不应该发生。至于说稳定水位连线和委托书的内容,不知道当地情况不好判断,北京一般不会提要求的。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线cgync

发帖
114
土币
178
威望
6
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-10
回 北方雪狼 的帖子
北方雪狼:按照你的描述,20个钻孔,仅有6个土样,的确是差点。 vK|d P3  
看来这家勘察单位的水平很够呛。
总体审查内容是不错的,大部分的问题的确不应该发生。至于说稳定水位连线和委托书的内容,不知道当地情况不好判断,北京一般不会提要求的。 (2012-09-10 08:54)  e\/Lcng  
y*P[* /g  
谢谢.....................
离线cgync

发帖
114
土币
178
威望
6
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-10
回 6楼(cgync) 的帖子
cgync:谢谢..................... (2012-09-10 09:34)  P)ZGNtO9fG  
mM1\s>o  
关于稳定水位连线和委托书的内容,江西省仅作一般性建议要求,没有强制规定,属其他意见可以不修改
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-10
无论你怎么审都是被骂!不过他也没办法只能修改!呵呵........实在话审查的很多意见真是让人哭笑不得!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
在线cjz06

发帖
40711
土币
559
威望
32050
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-10
勘察单位成果质量不高
Welcome to beijing!
离线muyukuangben

发帖
16
土币
182
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-10
换位思考一下就可以看出审的怎么样了
离线白马非马

发帖
346
土币
18188
威望
19
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-10
成果粗糙!取样一定要取够,特别是持力层的样;水位线的连线其实在数据表中输入了的,就会自动连接嘛。