只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-04
最近做一个码头勘察项目,水位在3米左右,为潜水,0.0-6.0为粉质粘土,6.0-7.0为粉砂层,7.0-22.0为卵石层,22.0-40为泥岩,现在要做关于腐蚀性试验,请问是做水的腐蚀性呢,还是土的腐蚀性,还是两种同时要做呢?
离线tsywyg

发帖
990
土币
7650
威望
94
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-04
水、土均做最好,地表水也要做 $yA2c^QS  
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-04
查规范,水、土均需做,地表水也要做 !
离线cjz06

发帖
40722
土币
558
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-04
水、土均需做
Welcome to beijing!
离线yuancy

发帖
548
土币
2573
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-05
个人认为做水就可以了。
离线何林

发帖
4147
土币
98198
威望
5488
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-05
规范说得很清楚,为什么现在的年轻人做工作规范都不看或没有。。。。。怎么能做好
离线zycs01

发帖
857
土币
701350
威望
30
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-05
必须得做哦~~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线李行同行

发帖
206
土币
10
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-05
水、土均做!
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-05
码头处,土长期泡在水中,只需做水的即可
离线78guai

发帖
84
土币
604
威望
14
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-06
我也认为:只需做水的即可。 D<=:9  
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-07
一般情况下:地下水、地表水及地下水位之上的地表土层(一般选择在场地整平之下、基槽面之上)需要做腐蚀性试验 7^}np^[HB  
大胆假设,小心求证
离线hfei306

发帖
478
土币
3
威望
1433
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-09
粘性土中的地下水毛细高度约1.0m,再考虑到取土起始深度一般在1.0-1.5m,所以个人感觉地下水位埋深超过1.5-2.0m时均需做土的腐蚀性。