论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5603阅读
  • 25回复

[原创]审图单位对某一勘察报告的审查意见(初审) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cgync
 

发帖
114
土币
178
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-26
一、依据强制性条文审查意见:1 条 _A~gqOe  
1. 未取岩土试样,不符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)第4.1.20条规定。 4B,A+{3yL  
二、依据一般性条文审查意见:5 条 {N`<e>A]{  
1. 未取水、土腐试样,不符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)12.1.2条规定。 t|,Ex7  
2. 根据赣府厅发[2009]1号)文的有关要求,非抗震设防区的市、县城区建设工程应不低于地震动参数0.05g(相当于地震基本烈度6度)进行设防。 DccsVR`7  
3. 报告缺地质构造方面的简述。不符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)第14.3.3-4条规定。 _Pm}]Y:_  
4. 报告未评价成桩可能性,未论证桩的施工条件及其对环境的影响。不符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)第4.9.1--5条规定。 +VFwYdW,  
5.未提供各类室内试验、检测报告原件。 zIm!8a  
三、其它意见:2条 Z-V%lRQ=b  
1. 应附盖有委托单位章的勘察任务委托书。 =1?yS3  
2. 平面图无有关责任人签字,工程名称也与报告不一致。 2fA9L _:0  
离线158001024

发帖
203
土币
413
威望
288
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-26
工程是不是都没有取样啊
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-26
这些都是常规的 如果你没做到 那确实要修改!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线闽d东东

发帖
92
土币
675932
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-26
可以直接判三条强规,罚款,甚至单位资质降级
但行好事,莫问前程
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-27
勘察报告确实要提高了。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56701
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-27
不该出现类似问题呀,都是些常识
得过且过
离线kant899

发帖
393
土币
11692
威望
55
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-27
这么多问题太差了
离线cjz06

发帖
40722
土币
558
威望
32050
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-27
不该出现类似问题
Welcome to beijing!

发帖
1223
土币
3713
威望
840
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-27
呵呵,勘察报告越来越糙了,很多人以为勘察很容易,想做好不是有些人想的那样简单。
离线tmsr

发帖
433
土币
447
威望
1881
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-27
这些错误给我一个结论::肯定是门外汉做的,要么是刚毕业的学生做的!!市场不要搞乱了!!张在明有句话:把勘察当学问来做啊!!
离线白菜鱼

发帖
42
土币
1546
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-27
刚做要多问问,岩土样,水样,土腐蚀样都是基本的,还有,这报告单位没人审就送出去啦
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-27
你单位的主任工程师或总工莫非是你??????
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站