关于桩的长细比 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geofem
 

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-15
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2007-08-19) —
淤泥质土厚60m左右,以下是较硬持力层。 TYJnQ2m  
结构设计单位采用了400的PHC管桩,桩长60m,提极限承载力140T。 \/x)BE,  
C9z~)aL}7  
我觉得桩的长径比超过了100,虽然设计的是端承桩,可是实际上是摩擦桩,其承载力达不到按照端承-摩擦桩设计的140T。 !mErt2UJl  
6b+ Wl Ib  
大家有什么看法?还有,一般桩的合理长径比范围是多少(本项目的地层为例)
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线xtiant

发帖
44
土币
1110
威望
168
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-15
淤泥质土厚60m左右,以下是较硬持力层。结构设计单位采用了400的PHC管桩,桩长60m,提极限承载力140T。 faL^=CAe  
给我的感觉就像一根筷子插在豆腐里阿
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-15
是这样子的啊! x4HMT/@AG2  
我们提的建议是地基处理或者30mPHC管桩承载力35T(设计值)。 q$u\ q.  
0@mX4.!  
但是业主说人家可以达到75T,你们为什么不这样做?我们觉得桩长了就不能按照端承来设计了(桩基工程手册)
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-16
非常感谢发帖的朋友!向你们致敬!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线emoo

发帖
794
土币
18989
威望
2732
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-16
引用第0楼geofem于2007-08-15 08:52发表的 关于桩的长细比 : I ;11j  
淤泥质土厚60m左右,以下是较硬持力层。 Z\gg<Q  
结构设计单位采用了400的PHC管桩,桩长60m,提极限承载力140T。
我觉得桩的长径比超过了100,虽然设计的是端承桩,可是实际上是摩擦桩,其承载力达不到按照端承-摩擦桩设计的140T。
.......
!Bd* L~D  
不错,长细比是判断的根据之一,但不是绝对的依据。 9snyX7/!L  
CXP $bt}  
60m已经算是超长桩了,当摩阻力没有完全发挥就是摩擦桩;当摩阻力完全发挥,端阻也发挥作用的时候就是端承桩。 ^* /v,+01f  
Q3'B$,3O^  
更何况,严格分类,应该是摩擦端承桩。相反以端阻居多时叫端承摩擦桩。 3W0E6H"  
LN3dp?;_{  
其次,主要是看其受力机制来判断 设计是否合理!
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-16
楼上对400桩径长60m怎么看?是否可靠?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线twtw

发帖
607
土币
161
威望
942
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-17
就算是纯摩擦桩,140T的极限承载力应该没有问题吧.关键是挤土效应能否保证沉桩的质量,桩的接头是否过多?.
圣人不死,大盗不止
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-17
按照规范计算,可能可以达到极限承载力,但是,这么细长的桩,在实际应用中是否有问题,比例楼上讲的接缝过多等影响承载力,成桩的难度比较高。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线emoo

发帖
794
土币
18989
威望
2732
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-17
引用第5楼geofem于2007-08-16 22:57发表的  : g /@yK  
楼上对400桩径长60m怎么看?是否可靠?
F+y`4>x  
从受力角度来看,如果只是受压,可以满足要求。
离线bytrz

发帖
382
土币
7780
威望
889
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-17
如果提极限承载力140T是按端承或是摩擦与端承一起计算出的,则最终极限承载力是达不到140T的,因为桩的长径比达到了120,在淤泥质土厚60m左右,以下是较硬持力层时,就相当于细长杆件了.
[ 此贴被bytrz在2007-08-19 14:59重新编辑 ]
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-17
引用第9楼bytrz于2007-08-17 14:40发表的  : QKaj4?p$|S  
如果提极限承载力140T是按端承或是摩擦与端承一起计算出的,则最终极限承载力是达不到140T的,因为桩的长径比达到了120,就相当于细长杆件了.
_} 9R}  
我就是这个意思,但是人家说按照规范设计,也不好驳斥,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线qyxmcad

发帖
917
土币
25579
威望
1100
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-19
据我所知桩的长径比上限为30--40,我认为这是对桩周为软土的地基而言,因为桩周土如果为软土,桩周土对桩缺乏约束力,使桩身容易屈曲失稳,甚至产生剪切破坏.而在坚硬地层中则不存在这个问题,我参加过一个超高层建筑是否能使用细长钢管桩的讨论,开始我们担心长径比超标会引起桩的破坏,但在施工使用后,这种情况并未发生,原因就在于桩是设置在坚硬的岩石地层中. z&vms   
F)iG D~  
但象楼主所说的工程,恐怕要考虑更多的问题: O2/w:zOg'  
1o8"==n%  
1、桩的细长比达150,超标太多。而桩周的土体是淤泥质土,对桩身的约束力不大,桩身容易产生屈曲失稳,甚至产生剪切破坏。如果桩端持力层为硬地层,问题就更容易产生,这是不容忽略的问题;仅是桩身产生屈曲失稳,就会使原设计不能实现。 &eS70hq  
]%Yis=v  
2、桩周的淤泥质土所能提供的侧摩阻力有限,如果桩周的淤泥质土产生固结压缩,还将出现负摩阻力; ~$ qJw?r  
]GR q  
3、桩的摩阻力和端阻力都有个深度效应问题需要考虑。 '>mb@m  
DUliU8B}\  
4、如果设计的是群桩,还要考虑群桩效应问题。 68GGS`&  
HXV73rDA  
5、是否要考虑闭塞效应对端阻力的影响?
共3条评分 ,土币+1
一尘散人 土币 +1 考虑问题全面,是这个理! 2018-08-10
geofem 鲜花 +1 - 2007-08-19
c61x 鲜花 +1 - 2007-08-19
生命不息,奋斗不止!