据我所知桩的长径比上限为30--40,我认为这是对桩周为软土的地基而言,因为桩周土如果为软土,桩周土对桩缺乏约束力,使桩身容易屈曲失稳,甚至产生剪切破坏.而在坚硬地层中则不存在这个问题,我参加过一个超高层建筑是否能使用细长钢管桩的讨论,开始我们担心长径比超标会引起桩的破坏,但在施工使用后,这种情况并未发生,原因就在于桩是设置在坚硬的岩石地层中. z&vms
F)iGD~
但象楼主所说的工程,恐怕要考虑更多的问题: O2/w:zOg'
1o8"==n%
1、桩的细长比达150,超标太多。而桩周的土体是淤泥质土,对桩身的约束力不大,桩身容易产生屈曲失稳,甚至产生剪切破坏。如果桩端持力层为硬地层,问题就更容易产生,这是不容忽略的问题;仅是桩身产生屈曲失稳,就会使原设计不能实现。 &eS70hq
]%Yis=v
2、桩周的淤泥质土所能提供的侧摩阻力有限,如果桩周的淤泥质土产生固结压缩,还将出现负摩阻力; ~$ qJw?r
]GRq
3、桩的摩阻力和端阻力都有个深度效应问题需要考虑。 '>mb@m
DUliU8B}\
4、如果设计的是群桩,还要考虑群桩效应问题。 68GGS`&
HXV73rDA
5、是否要考虑闭塞效应对端阻力的影响?