论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2211阅读
  • 8回复

[求助]求教石灰岩IV级隧道超前加固方式? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线2103030203
 

发帖
231
土币
3223
威望
424
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-01
围岩主要由石灰岩组成,中风化,岩层倾角45°。节理裂隙发育,初步判定围岩级别为IV级。 +c2=*IA/  
开挖爆破时拱顶围岩沿着倾角掉块,深度达2-3m。 AG!a=ufc0  
设计为超前锚杆预注浆,但效果不理想。 NNrZb?  
求助。。。 9YsO+7[  
离线lvyouke

发帖
221
土币
1
威望
1325
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-01
超前锚杆预注浆应该可以吧,不知道水量怎么样?
离线2103030203

发帖
231
土币
3223
威望
424
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-02
基本没有水
离线2103030203

发帖
231
土币
3223
威望
424
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-02
回 1楼(lvyouke) 的帖子
没有水,不知道预注浆对石灰岩的加固效果如何?求有无类似工程案例? q.tL'  
这边不知道是施工操作原因还是偷工减料原因,效果不好,顶部掉块把超前锚杆都压下来了。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-02
管棚法可以吗
离线2103030203

发帖
231
土币
3223
威望
424
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-02
回 4楼(北侠) 的帖子
四级围岩管棚浪费了,没那么严重。
离线不羁的风

发帖
166
土币
6021
威望
63
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-02
那肯定是施工方偷工减料呢,一个是浆液的配合比,可能不合格;二是注浆完成后还没初凝就施工了。三是注浆饱满度可能不够。这种情况一般都是超前小导管预加固,基本没什么问题。混凝土是碱性的,对围岩不会有影响。
1条评分
2103030203 土币 +1 谢谢,很全面 2011-04-02
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线悠云闲日

发帖
212
土币
4313
威望
401
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-06
好像四级的注浆效果都不怎么样,但是超前小钢管按理说应该能解决问题;这种是不是跟爆破还有点关系,炮眼位置,布置和药量,希望达人能给个专业的说明,谢谢。
离线llczsw

发帖
34
土币
273
威望
170
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-03
要看具体情况了,你是不是有软弱夹层,这个需地质做判断,另外岩层走向跟隧道的饿关系,如果仅仅是软弱夹层,可局部采用超前小导管,加密超前支护就行了,估计是有软弱夹层或节理密集带同时爆破控制不好造成的,反正用大管棚是不可能的,那完全是豆腐整成肉价钱了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站