盾构施工中在软土中沉降怎么办,盾构机在停工时怎么防止沉降。
keep moving
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-20
你说在软土中沉降是地面沉降还是盾构机往下沉啊。如果是地面沉降主要把握两个方面:一是调整掘进参数减少土体扰动而是加大注浆量调整注浆配比。盾构停机时候要注意保压,一般不可长时间停机,如果下沉盾构机无法抬头可以考虑垂直注浆把盾构机顶起来。你说得太不清楚了!
离线xie8jun8

发帖
849
土币
43
威望
3123
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-20
应该坚决避免停机的发生~ mtddLd,  
强己方能强国;
能战方能言和!
离线xie8jun8

发帖
849
土币
43
威望
3123
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-20
没什么太好的办法控制停机沉降~
强己方能强国;
能战方能言和!
离线hyj0707

发帖
333
土币
282
威望
897
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-21
搞地下注浆万岁
离线perfect

发帖
66
土币
2156
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-22
回 1楼(tumu068) 的帖子
谢谢讲解,就是停工是的沉降问题。
keep moving
离线perfect

发帖
66
土币
2156
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-22
回 2楼(xie8jun8) 的帖子
有没有什么方案可以解决这种问题呢?
keep moving
离线未来仿真

发帖
221
土币
36
威望
-24
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-25
这个问题不好解决,停机沉降一般土舱前方较大,系难以保压所致~施工过程中
这个问题不好解决,停机沉降一般土舱前方较大,系难以保压所致~施工过程中
承接各类工程数值分析【平行/重叠/交叉隧道、穿桩、桩基托换、水底隧道、基坑开挖等】
离线tonysha

发帖
27
土币
656
威望
77
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-04
注浆吧,注浆在控制隧道沉降还有地面变形上是很有作用的,根据实际底层选用惰性或者可硬性浆液,不过可硬性浆液因为加了水泥所以成本比较高,施工单位都是在注浆上找钱。 <h@z=ijN  
-#S)}N En  
但是也不缺乏北京市政那种直接在同步注浆的时候直接注入水泥-水玻璃的 双液浆。在成都地铁的砂卵石层里面就收到了较好的效果。不过他的盾构机刀盘是和螺旋机是特制的。。。扯远了233.。。。。 zOiY0`=  
aZawBU.:  
再说了盾构机沉不咋的,关键是隧道成型后不要再有大的发展就行了
离线monkeylzx

发帖
348
土币
19706
威望
2360
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-06
那可在掘进时略抬高垂直姿态,再就是控制好注浆,学习一下大家的见解
离线taro

发帖
391
土币
2260
威望
1260
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-16
软土中盾构推进后的地面沉降是必然的,除非你加大投入,搞可硬性同步注浆!
离线yiyang_1984

发帖
1069
土币
896
威望
7790
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-14
楼主,你这个是什么盾构机啊?土压的?还是泥水的?