     各位大虾们,请教一个很常见的问题:Ⅳ、Ⅴ级围岩一般必须采用台阶法或类似台阶法开挖,那么在需要进行帷幕注浆的段落是不是需要上下台阶开挖到同一个断面后才可以进行全环注浆呢?
疯狂的岩土人,值得尊敬!
离线baixerxes

发帖
30
土币
1053
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-29
不是,直接上断面注浆就可以,只是注浆孔角度的问题
离线ziyezhai

发帖
222
土币
598
威望
638
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-07
注浆角度多少合适呢? LFi{Q{E)  
还有帷幕注浆的强度达到多少合适呢?
离线l333

发帖
169
土币
1
威望
119
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-25
注浆角度根据你要加固的范围来定 }U>K>"AZl  
帷幕注浆的和围岩静水压力有关
 
离线superj23

发帖
88
土币
846
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-11
不是的,在上台阶段
离线tumu1474

发帖
421
土币
7771
威望
404
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-26
可以半断面注浆
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-26
不是,直接上断面注浆就可以,只是注浆孔角度的问题