《基坑工程手册》中的:水泥土重力式围护墙压顶板及联结的构造 lM*O+k
1.水泥土重力式围护墙结构顶部需设置150~200mm厚的钢筋混凝土压顶板,压顶板应设置双向 Nh9!lB m*]
配筋,钢筋直径不小于φ8,间距不大于200mm。墙顶现浇的混凝土压顶板是水泥土重力式围护 (dF;Gcw+
墙的一个组成部分,不但有利于墙体整体性,防止因坑外地表水从墙顶渗入挡墙格栅而损坏墙 MPn>&28"|K
体,也有利于施工场地的利用。 [Z\1"m
2.水泥土重力式围护墙内、外排加固体中宜插入钢管、毛竹等加强构件。加强构件上端应进入 dY<#a,eS
压顶板,下端宜进入开挖面以下。目前常用的方法是内排或内外排搅拌体内插钢管,深度至开 z|*6fFE
挖面以下,对开挖较浅的基坑,可以插毛竹,毛竹直径不小于50mm。 HDyZzjgG
3.水泥土加固体与压顶板之间应设置连接钢筋。连接钢筋上端应锚入压顶板,下端应插入水泥 03WRj+w
土加固体中1~2米,间隔梅花形布置。