论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1452阅读
  • 0回复

[其他]短锚杆测试的注意事项及试验例 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
69
土币
1030
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-25
 zPN:)  
由于施工单位的偷工减料,使得设置的锚杆长度可能大大低于设计长度。在实际工程中,有些锚杆的长度仅有0.5m,甚至仅有0.2m。对于这类锚杆,测试时特别要注意激振方式和激振波长的选取。根据反射理论,激振波长与反射信号间存在如下关系:
1激振波长与反射信号间的关系
激振波长
激振信号与反射信号之间的关系
对测试结果的影响
时域
频域
<2倍杆长
可分离
可分离
=2倍杆长
重合
一致
精度最高
(2~4)倍杆长
重合
不易分离
测试结果偏长
>4倍杆长
重合
不易分离
测试结果严重偏长
wSi$.C2  
据此,可以得到不同的激振方式可以测试的最短锚杆(实心)的长度:
2 激振方式与最短测试长度的近似关系
激振方式
10#
17#
30#
激振锥
智能振源
激振频率
12KHz
10KHz
6KHz
1.5KHz
3.8KHz
激振波长
0.44m
0.52m
0.86m
3.45m
1.36m
最短杆长
0.22m
0.26m
0.43m
1.72m
0.68m
FG^lh  
为此,我们用本次试验选用的0.5m锚杆,用铁锤将其打入土中,外露长度约0.2m,分别利用10#、17#、30#、激震锥、智能振源进行锚杆长度检测。代表性的测试波形和检测结果如下:
1 代表激振波形(左10#锤、右17#锤)
2  代表激振波形(左30#锤、右激振锥)
H$.K   
3  代表激振波形(智能振源)
3 50cm长打入式锚杆测试结果一览
    激震装置
V-eRGSx  
测试次数  
10#
17#
30#
激震锥
智能振源
1
0.521
0
0.506
2.64
0
2
0.503
0.508
0
0
0
3
0.513
0
0
2.542
0
4
0.529
0
0
2.565
0
5
0.516
0
0
2.647
0
6
0.512
0
0
2.362
0
7
0.525
0
0
0
0
8
0.525
0.532
0
0
0
9
0.497
0.529
0
2.384
0
10
0.504
0.529
0
 
0
最优推定值
0.514
0.527
0.506
2.561
0
相对误差
2.8%
5.4%
1.2%
412.2%
-100.0%
短锚杆适用性
×
×
QiK-|hFj  
【说明】计算采用的波速为5.18km/s,采用相关解析和FFT结合的方法。当测试结果为0时,表示两种方法测试结果之间的离散较大,从而认为测试结果可信度低。 "By$!R-&  
综上所述,对于1m以下的锚杆,建议采用17#的激振锤,而激振锥则适用于3m以上的锚杆。 '6; {DX  
另一方面,频率越高的激振信号,其衰减也越快,从而不利于测试较长的锚杆。 HQ]mDo  
)/)[}wN;j  
f;AI4:#I  
"$pbK:  
`][vaLd`Q  
升拓检测基于冲击弹性波技术检测岩锚(锚索锚杆)质量、有效张力、长度及灌浆密实度,其锚杆埋入长度检测方法为反射法。目前通地多次试验,采用进口耦合剂,改善传感器与检测对象之间的耦合状态,提高了信号透过率,减少信号损失,同时可降低耦合面之间的噪声水平,极大程度的提高了检测结果的准确性与稳定性。