基坑失稳,是基坑工程当中进场遇到的问题,失稳过度,强度不足对构筑物及地下管线安全带来很大的负面影响。不同基坑维护形式因为作用机理不同,具有不同的破坏模式。 '{=dEEi
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007)将基坑的失稳形态归纳为两类: kXimJL_<g
1、因基坑土体强度不足,地下水渗流作用造成基坑失稳,包括基坑内外侧土体整体滑动失稳,底土隆起;地层因承压水作用,管涌、渗漏等。 mi9B C9W(
2、因支护结构的强度刚度稳定性不足,因为支护系统破坏而造成基坑倒塌、破坏。 w@RVg*`%7D
一、基坑围护形式不同的失稳形态表现模式 !R*%F
1、放坡开挖基坑,由于设计不合理,坡度太陡,雨水管道渗漏,造成边坡渗水,土体抗剪强度降低,引起基坑边土体整体滑坡。 x/D"a|
2、刚性挡土墙基坑,它是水泥土搅拌桩、旋喷桩等加固土形成的宽度较大的一种重力式基坑维护结构,墙体的入土深度不够,会导致墙体随附近土体整体滑坡破坏,重型施工机械的行走导致墙体向坑内倾覆;另外坑内的土体强度较低或超载,导致墙体变形过大或整体刚醒移动。 \pI)tnu6'U
3、内支撑基坑是指通过在坑内架设混凝土支撑或者钢支撑来减小柔性围护墙变形的围护形式,.因为坑底土体压缩模量低,坑外超载等原因,致使围护墙踢脚产生很大的变形;在含水地层(特别是有砂层、粉砂层或者其他透水性较好的地层),由于围护结构的止水设施失效,致使大量的水夹带砂粒涌入基坑,严重的水土流失会造成支护结构失稳和地面塌陷的严重事故,还可能先在墙后形成空穴而后突然发生地面塌陷;由于基坑底部土体的抗剪强度较低,致使坑底土体随围护墙踢脚向坑内移动,产生隆起破坏;在承压含水层上覆隔水层中开挖基坑时,由于设计不合理或者坑底超挖,承压含水层的水头压力冲破基坑底部土层,发生坑底突涌破坏;在砂层或者粉砂地层中开挖基坑时,降水设计不合理或者降水井点失效后,导致水位上升,会产生管涌,严重时会导致基坑失稳;在超大基坑,特别是长条形基坑(如地铁站、明挖法施工隧道等)内分区放坡挖土,由于放坡较陡、降雨或其他原因导致滑坡,冲毁基坑内先期施工的支撑及立柱,导致基坑破坏。 ?w'a^+H
4、拉锚基坑,由于围护墙插入深度不够,或基坑底部超挖,导致基坑踢脚破坏,由于设计锚杆太短,锚杆和围护墙均在滑裂面以内,与土体一起呈整体滑移,致使基坑整体滑移破坏。 4/YEkD
二、基坑支护结构稳定性不足带来的失稳形态 \`?#V xz
1、围护墙破坏,此类破坏模式主要是由于设计或施工不当造成围护墙强度不足引起的围护墙剪切破坏或折断,导致基坑整体破坏,例如挡土墙剪切破坏,柔性围护墙墙后土压力较大,而围护墙插入较好土层或者少加支撑导致墙体应力过大,使围护墙折断,基坑向坑内塌陷。 0"q_c-_Bg
2、支撑或者拉锚破坏,该类破坏主要是因为设计支撑或拉锚强度不足,造成支撑或拉锚破坏,导致基坑失稳。 @8WG
3、墙后土体变形过大引起的破坏,该类破坏主要是因为围护墙刚度较小,造成墙后土体产生过大变形,危及基坑周边既有构筑物,或者使锚杆变位,或产生附加应力,危及基坑安全。 cpz'upVOZ
以上就是基坑在不同作用环境下所形成的常见失稳形态。 `L p3snS
文字由岩联技术整理、编辑,如有侵权,联系删除。 T \%{zz_(