只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-02
目前,我所在的项目,总包方为国外承包商,由于为油罐基础,因此需要打设大量的桩基,按照桩基规范,工程桩开始前应先进行试桩,待试桩结束后,方可进行工程桩的施工。 ml }{|Yz  
试桩分为氺平桩(水平荷载试验桩)和垂直桩(竖向抗压试验桩),各方对于试桩的桩数没有疑问,按照规范1%进行。 A_q3KB!$=+  
但目前双方的分歧在于: [FR`Z=%  
1、国外承包商认为,氺平桩和垂直桩可以采用不同的配筋率(氺平桩需要承受检测时候施加的大荷载,所以采用了大配筋;垂直桩由于为抗压,所以采用了小配筋),且只要满足试验桩检测时加载的最大荷载要求即可。 1\I}2;  
2、国内的监理、业主认为,氺平桩和垂直桩必须采用同样的配筋,这样检验荷载加载时候方能真正模拟工程桩受力特性。 @_}P-h  
各方各执一词,找了下相关规范,好像也没有相关的规定,只是在规范上查找了一句话“试验桩应和工程桩采用一样的成桩工艺”,似乎与此无关。 $kp{Eg '  
咨询了坛子里的大侠们,类似的情况不知你们是否遇到过?如何处理?
离线llhappy520

发帖
12
土币
64
威望
130
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-02
        
离线fjyt

发帖
821
土币
4593
威望
3124
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-05
应该要一样,或者相近才行。
离线yanghaojun70

发帖
415
土币
11150
威望
2952
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-06
我觉得应该按照水平桩和垂直桩两者各自计算的最大配筋来确定试桩时的配筋,一般来说,水平桩可能比垂直桩的配筋大。
离线xjywgy

发帖
6855
土币
886
威望
67219
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-13
应该要一样,或者相近才行。
离线kaka19811978
发帖
73
土币
63
威望
740
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-13
如果是试验的非工程桩,不必增加水平桩的配筋。如果是在工程桩试验,总包的要求也不过分。