论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1340阅读
  • 3回复

请教高人 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线juntao
 

发帖
173
土币
187
威望
561
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-25
            最近在做一个基坑支护设计,但地质勘查报告上没有给出各种土质的含水量,场地的地下水埋深大概0.5m——4.5m,这样的话我是否可以默认,在地下水位以下的土层都处于饱和状态,还请各位高手给与解答
工作态度要端正,专业知识要扎实,与时俱进……
离线lixinhua1986

发帖
1572
土币
8775
威望
4496
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-25
应该可以这么认为吧,基坑多深??没有做过基坑支护,呵呵,含水量室内试验应该给出的吧,
做一个勤奋的人
离线juntao

发帖
173
土币
187
威望
561
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-25
基坑的开挖深度6m左右,土层从上到下依次为  杂填土5.9m     中砂夹淤泥4.2m   中砂15.4m !4ocZmj\  
谢谢指教
工作态度要端正,专业知识要扎实,与时俱进……
离线lixinhua1986

发帖
1572
土币
8775
威望
4496
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-26
嗯,应该是饱水的,杂填土较松散,容易透水,中砂层应该是主要的含水层,最少有滞水;另外不知道这勘察报告是怎么提的,三类土样也还能做出含水率呢,
做一个勤奋的人
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站