1.勘察单位在桩基验槽时需要注意哪些问题?勘察技术人员到现场该如何展开工作? 8`j;v>2
注意桩位附近是否有钻孔,勘察技术人员应根据桩位附近的钻孔资料、结合土样综合判定。 {Kh u'c
2.本场地强风化较厚,勘察单位是否可以直接认定到了设计桩长就可以终孔? JJe?Zu\
看地层起伏情况,如果地层起伏不大,设计桩长就可以认为是进入了强风化。 *[?DnF+
3.场地强风化一般都是标准试验来判断,直接从旋挖机取芯有时很难区分时怎么办?是否有必要在施工前进行超前钻探? #w<:H1,4
强风化和全风化确实不好区分,这需要一定的经验, 但是旋挖机取芯还是比较好判定的, 强风一般不需要进行超前钻。 8E9W\@\
4.本项目是第一次验槽,据说是工程桩,旋挖桩,以强风化作为持力层,弱弱的问下,施工单位的程序对吗?有无要求试桩? _m8JU
对于大型工程是需要先试桩的。但是对于小工程很少有试桩的。