只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-03
1. 根据国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》4.1.5条的规定:每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100 m2至少应有1点,3000 m2以上工程,每300 m2至少应有1点。每一独立基础下应有1点,基槽每20延米应有1点。(是强制性条文) ;+DEU0|pe  
2. 你应该手头必备这些规范,不然怎么工作呢? <TVJ9l  
3. 强夯时不需要做击实试验,由于强夯能量远远大于击实能量,两者不是同一数量级,击实试验无法模拟强夯条件。
*+*W# de.  
zym
离线qinglin26

发帖