我把基坑情况简要概述如下: MXxE)"G*a
1、地质情况: igW>C2J
该场地原为围海造田场地,地基处理为强夯 rpNe8"sh
土层自上而下为:素填土9m——淤泥3m——强风化砂岩(未钻透) ^:RDu q
勘察单位未提供相关土体力学参数 >5jHgs#
2、水文情况 mJ%r2$/*
上层滞水赋存填土中,水位和海水潮位及降水有关,埋深在2m左右 Y%V|M0 0`
3、周边建筑物情况 [,|Z<
北边、南边为空地,西边6米处为一海堤,东边隔6米处为一港口大道,四周无重大建筑物 [n_H9$
4、基坑大小 DgLSDKO!
基坑内拟建一泵房,基坑尺寸分别为12x12x12m,基坑深为12m Y{8L ~U:
^8V cm*
请问大家,如何支护? YTco;5/
Nv
iPrp>c
我现在准备用 排桩(嵌入10m)+单排搅拌桩止水(桩长14m,桩径0.7m,咬合0.3m)+三道角支撑(这个我还不懂怎么设,大样图也不懂怎么画,未在现场看过这种支护形式) {mp;^/O`er
X; gN[
请教大家,这个方案合理吗??经济吗?? B43o_H|s
这个造价如何计算?? pw7_j;}l
63$ R')
在这谢谢大家了,望前辈指点