一、工程概况 D[+LU(
拟建的农业银行综合楼位于★★市★★区★★路与★★路交叉路口的西南角,处于★★城中繁华地带。主楼为30层,局部32层,地下两层地下室,地下室面积大于主楼,主楼楼位西南,平面呈近正方形。地下室在平面上呈缺角的矩形,占地约30×29m,框架剪力墙结构。±0.000=1523.511,与其周围的已建农行办公及住宅楼一样。主楼地下室底板埋深-6.9m,底板厚1.3m,其余为-8.0m,底板厚0.5m,基坑底深-8.5m,基坑底标高为1515.011m。 -'Z Gc8)
拟建基坑南、西两侧紧临已建成的农行办公、住宅楼及地下车库,办公楼为9层,住宅楼为10层,均带一层地下室,与地下车库连为一体,地下室埋深-4.5m。均采用以卵石为持力层的独立基础。拟建建筑物的外轮廓与已建建筑物的外轮廓紧相连。拟建基坑北为★★路,东为★★路,为城市干道,道路上布有排水、天然气及电信等管线。基坑边距两道路的红线为3.0m。 hC2Fup1 @
二、设计概况 .I:rb~&
依据我院所作的《农业银行综合楼基坑支护及降水设计》,该场地地下水位埋深为3.20~3.50m, 地下水位标高为1519.80~1519.85m,主要含水层为卵石、粉土,依据工程需要,地下水位需要降至基坑底面以下0.5m,水位降深5.7m。设计采用管井降水法,沿基坑周边布设6个降水井。 _)45G"M
依据拟建综合楼基坑开挖深度及其周边环境,设计采用土钉墙支护方法对基坑进行加固。对南西两边,在已有建筑物的地下室底板下用D48锚管进行加固,共设三排,长度分别为6.5m、4.0m、2.0m,设计锚管共计125根,CD段设6排土钉锚杆(管),长度分别为上面四排均为9.0m,下二排分别为5.5m、3.0m,土钉总数为137根,EA段设6排土钉锚杆(管),长度分别为9.0m、10.0m、12.0m、9.0m、5.5m、3.0m,土钉总数为77根。挂网采用φ8@200×200mm的网度,喷射混凝土厚度为100mm。
7IxeSxXH
详见《农业银行综合楼基坑支护及降水设计》。