请教各位大侠,现在碰到一个地基处理问题,原煤仓7000t,直径18米,建设场地地层情况:1层回填土厚5-6米,2层粉质粘土厚1-2米,3层卵石厚2-3米,承载力特征值250kpa,以下为基岩。拟采用筏板基础,基础埋深4米,设计要求地基承载力达到400kpa,请教有什么好的地基处理方法办法。谢谢大家,请不吝赐教。 hF5(1s}e$
6Z@T
/"mU(
对填土需搞清如下4个问题: s/P+?8'9
(1)填土的时间,是否处于欠固结状态;是否具有湿陷性; n6C!5zq7U
(2)填土材料组成,有无大块石或建筑垃圾、考虑施工采用什么设备和工艺; }8`>n4
(3)填土一般情况具有不均匀性; iY5V4Gbo
(4)填土地面标高和原土地面标高什么关系,如果大面积填土是在原土标高填土,需考虑填土荷载对地基变形计算的影响。 =pnQ?2Og
(a)如果基础底面以下填土厚度5~6m,填土十几年了,没有湿陷性、欠固结状态,但不均匀性存在,填土承载力特征值120kpa以上,有一些尺寸不太大的建筑垃圾,可考虑采用载体桩、或载体桩复合地基,桩端在卵石层表面;如果没有建筑垃圾,全部素土,也可采用刚性桩复合地基,桩端落在基岩表面(注意采用长螺旋钻施工不能进入中风化岩,可进入强风化),如果基岩是中风化,端阻采用基岩上面土层的端阻,不可选用基岩端阻。 LeNSjxB
(b)如果填土处于欠固结、松散、还有湿陷性不均匀,应选用桩基,(包括载体桩)。 z<9Llew^e