最近本人做一小勘察,一个变电所,两层,框架结构,拟采用钢筋混凝土扩展基础。按甲方委托设计方做的勘察技术要求为控制性勘探点进入粗砾砂5m,孔深约35m;一般性勘探点约25m。沿对角线共布置了3个勘探点,对角2个为一般性勘探点,中心为控制性勘探点。 Rp#9T?i``[
说明:我们单位之前已经给这个场地查过填土,填土厚度为2m多(具体多少记不清楚咯,但肯定在2m-3m 之间)。然而后来甲方又挖去了一定厚度的填土。这次我在现场做编录,发现实际填土为1.4m,由此我推测可能甲方挖去的填土是1m左右,等钻至29.1m时遇到粗砾砂,按甲方要求我钻至34.1m即可,但我钻至35.0m才停钻。至此可以表明,甲方的“控制性勘探点进入粗砾砂5m,孔深约35m”是有一定道理的,是符合实际的,但可能是在他们(甲方)挖去那1m左右填土之前已经制定好了勘察技术要求。 RETq S