简介:本文对濑溪河大桥维修加固工程病害分析、加固方案、施工要点进行论述;并对裂缝处理、植筋及检测进行阐述;最后对经维修加固后本桥使用状况进行了简述。 *ziR &Fr!
关键字:桥梁加固, 施工, 胶粘剂植筋检测 OZ+v ~'oD
QQ收藏 百度搜藏 [1][2][3][4][5] bMGn&6QiP[
~MBPN4r
一、概述 4l+!Z, b
fGO\f;P
濑溪河大桥位于成渝高速公路K241+350m处,主跨一孔80m钢筋混凝土箱型肋拱桥,矢跨比1/7,拱轴系数m=1.756,采用等截面悬链线无铰拱,主拱肋箱高1.5m,箱宽1.6m,顶板0.24m(预制6cm,现浇18cm),底板及腹板厚0.2m。每孔半幅2条拱肋,肋间距6.6m。上部设置双柱式排架支承纵梁,于纵梁上设横置桥面板,板厚0.3m。桥面铺装层为6cm厚水泥混凝土,面层为4cm沥青砼。下部构造为石砌圬工基础,重力式桥台。一九九五年五月一日建成通车。详见桥型总体布置图: 993f6
}f]Y^>-Ux
8!rdqI
.w;kB}$YC
8AX_y3$
<S041KF.{6
二、桥梁病害状况内力验算及成因分析 i'7+
?YL
,wwO0,"y7
二OO二年一月中旬,右幅桥面产生严重裂缝,积水渗漏严重。该月下旬经再次检查,桥面横置板间裂缝达53条(占全桥35%),最大裂缝宽为50-70mm,缝深度贯穿板厚,桥面积水向桥下倾泻如注。重车通过桥上,横置板跨中扰度最大达30mm以上,桥面变形及振动异常明显。左幅桥面有少量裂缝,裂纹宽度甚小,仍有少量桥面积水渗入横置板缝滴入河内。 ?oFd%|I
jx]P: ]
二OO二年二月由重庆公路质量检测中心对该桥进行检测,检测结果为拱肋底板、腹板及顶板均产生有纵向裂缝,缝宽0.1-0.5mm,长度为1.0m-4.5m。横置板跨中裂缝0.1-0.3mm。横置板与纵梁或垫墙支承处脱空现象均较严重,最大达50mm以上;部分板于脱空间隙内填塞有钢板,且混凝土与钢板接触面局部压碎现象严重,除钢板接触处外仍为脱空。 _$ivN!k
>WIc"y.
本桥维修加固由四川省交通厅公路规划勘察设计研究院进行设计。设计中对原设计图进行了内力验算,其结论为:主拱圈拱顶截面在荷载组合I、II、III时计入偏心增大系数时,截面抗力均不能满足规范要求。纵梁跨中截面不能满足抗弯要求,支点截面不能满足抗弯和斜截面抗剪要求。位于伸缩缝处两侧的端板截面不能满足抗弯和斜截面抗剪要求。 }!AS?
+.Ij%S[Px5
除上述病害工程检测情况及内力验算外,桥梁产生严重损坏的成因还有下列重要因素。 #<S*MGp!=
)@X0'X<
1、右幅桥位于弯道下坡(纵坡均为3.0%)300m处,且下坡中桥面纵坡为0.3%,由于车速原因及受车辆冲击荷载的影响导致桥面严重损坏;而左幅进入桥面之前处于弯道延长直线段,车辆进入桥面为0.3%上坡行驶过程中,桥面受车辆冲击荷载的影响远小于右幅,因此左幅桥面仅产生微小裂缝。 Aeb(b+=
-cM1]soT
2、桥面铺装现浇6cm混凝土,铺装层内布Ф6@20cm×20cm钢筋网,板间铰缝仅用2Ф8纵向筋与预制板预留伸出筋搭接,其上铺4cm沥青混凝土;属半刚性柔性桥面,桥面铺装层及铰缝刚度不够,不能有效传递荷载作用力分布,致使绞缝严重损坏,车道板产生裂缝或断板。 o`,~#P|
lQ-<T<g
3、行车道板由双柱式排架支承纵梁,其上设横置桥面板,呈П型单跨双悬臂车道板,行车方向由П横置板通过铰缝形成桥面结构。当车辆活载沿桥纵向行驶时,由于车辆荷载于桥上行驶沿桥面纵、横向位置的不断变化,车辆活载沿桥面纵、横向分布系数也随之变化,沿桥纵向横置板之间的企口铰缝随车辆行驶将全部承受车辆活载作用。加之桥面铺装层及企口铰缝刚度差,不能满足活载纵向传递刚度,更不能将车辆活载较均匀的分布在桥面系相应的范围内。 >m>F {v
68Gywk3]=u
4、桥面横置板与纵梁及垫墙接触面为砂浆连接,板的受力不明确且桥面板的振动及挠度较大,部分横置板支承处底部严重脱空,不能使板与纵梁或垫墙之间有效接触和传力,部分横置板与纵梁或垫墙间用钢板填塞,形成局部混凝土压碎,无法将横置板所受力均匀有效传递。导致悬臂横置板支承处顶面产生横向裂纹或断板现象。 $[A\i<#
tqZ+2c<W3
5、桥面伸缩缝构造简单,原设计为板式橡胶伸缩缝,使用中虽将其改造为型钢缝,但其与桥面板锚固不牢,缝内未设传力杆,当车辆移动活载作用于桥面时,沿桥面纵向活载无法传递于伸缩缝两侧相邻行车道板,致使伸缩缝两侧车道板产生不均匀的扰度,导致车道板损坏严重。 ,VHqZ'6
I5_HaC>
三、维修加固方案 !:^q_q4
3o%vV*
针对本桥现状及病害成因分析,设计中曾拟定多种方案,由重庆市交委主持,邀请重庆交通学院,公路设计、科研、质检部门专家进行了论证,形成二种方案进行比较:一是尽可能在现有桥梁状况下,针对不同部位、结构、构造进行维修加固;二是拆除纵梁,于立柱上加设帽梁形成框架,废弃现有横置板,于框架上设置纵向行车道板,增加桥面及引道标高的桥梁改造方案。经专家论证,第二种方案虽可行,但投资较大。第一种方案投资较少,经维修加固后仍可满足汽车––超20级,挂车––120荷载使用要求,因此决定采用第一种维修加固方案实施。其维修加固方案如下 .VCY|KZ