在采用地下连续墙和排桩的基坑支护中应该是内侧钢筋多还是外侧钢筋多??
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-03
排桩一般是对称配筋吧 hY8reQp1  
施工方便
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-04
地下连续墙是开挖侧钢筋多
离线ariel.teddy
发帖
15
土币
417
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-30
我不是设计,是施工。 #>+HlT  
图纸上,一般是内侧钢筋比外侧的直径大一些,长一些,根数倒未见多。
离线cf802

发帖
87
土币
106
威望
582
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-30
从荷载来看,应该是开挖测受压,应该受拉侧钢筋多吧?
离线hui666

发帖
379
土币
2059
威望
418
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-01
首先我们要知道钢筋主要是干什么的,钢筋是主要抗拉的,那么理论上来说,肯定是受拉侧钢筋多,因此理论上应该是基坑外侧多,但很多时候(如设置了锚索)等情况下,均匀配筋,也很常见。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线ariel.teddy
发帖
15
土币
417
威望
16
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-01
不知道楼上的两位为什么说“基坑外受拉”?还“开挖侧受压”? "9e\c;a  
地下连续墙作为围护结构,是要抵御外侧的土体压力。即便是没有学过力学的,也知道围护结构是向基坑内变形的,所以,地墙开挖侧才是受拉侧。 J/*`7Pd  
我想,楼上所谓的受压,可能是指支撑吧?支撑是为了帮助围护结构抵抗土压力,减少围护结构变形而采取的措施。很像力学基础模型里面的那种均布荷载的模型,迎土面的土压力是均布荷载,支撑力是几个支撑拐点,围护结构就是那条杆件。哪里才是受压处,相信不用我多说了。 u.Dz~$T  
不过,也多谢楼上的提醒,设计上,是会在支撑的位置采取加筋措施的。一般是支撑中心上下1m范围内的水平筋加密,例如从@300,改为@200,或@150;钢筋也会增大直径。
离线gjf1088

发帖
2551
土币
11214
威望
12797
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-23
应该为对称配筋!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-23
钢筋的配置完全是按计算弯矩来的,所以不能笼统的说哪侧多少。。 CzEd8jeh7  
如悬臂桩,那肯定是靠土侧受拉;但多支点排桩或地连墙,经常计算出靠基坑侧弯矩大于靠土侧,此时非均匀配筋就要内侧钢筋多了,所以不是那么有规律的。。 <e</m)j  
在实际设计中,为了施工方便,在正负弯矩差别不大的情况下,一般内外侧配筋相同,这样不会出现放反了的问题
离线yantusb

发帖
128
土币
34
威望
397
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-23
跟弯矩有关系。顺便问一下,地下连续墙配筋时,大家习惯于内外侧钢筋间距(注意,仅指钢筋间距)一致吗?如果不一致(比如内侧150,外侧200),会不会导致钢筋笼绑扎时很不方便?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-23
一般都是对称配筋,如要节约,当然是受拉侧钢筋多了。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线lingying701

发帖
309
土币
968
威望
844
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-01
不能一概而论,要看地下连续墙和排桩本身的弯矩而定,哪一侧的弯矩大,那一侧的配筋就多!要根据墙身或桩身弯矩包罗图来确定。