理正岩土5.0 常见问题解答(基坑支护篇)
)KE_t^$ %Qd3BZ 1. 基坑因各边土质条件不同,基坑深度不同,则产生土压力不同,软件在整体计算中如何考虑?
6!RikEAh 1(pjVz& 答:划分成不同计算单元即可。
+:y&{K qvTJ>FILT 2. 5.2版比4.31版计算结果有差异,为什么?
lWlUWhLnP 'Q`C[*c 答:造成这一现象的原因有以下五点:
^;64!BaK (1)4.3版的验算过程中没有考虑土钉本身的抗拉强度,而5.1版中是考虑了。所以如果该工程正好是由这一条件为控制,所算结果自然不同,如要对比两个版本的计算结果,应该把5.1版钢筋直径加到足够大;
;o%:7& (2)4.3版土条宽度是软件内部设定的,不能交互,而这一设定值是0.5,所以如要对比两个版本的计算结果,应把5.1版中土条宽度也设成0.5;
%1Jd^[W (3)4.3版只用了全量法,所以如要对比两个版本的计算结果,5.1版中也应用全量法;
Y^5"qd|` (4)4.3版没有考虑“搜索最不利滑面是否考虑加筋”,所以如要对比两个版本的计算结果,在5.1版中该选项应该选否;
j ]HE> (5) 由于新规范中调整了钢筋的抗拉强度,这也是原因之一。
O*4gV }:G H%~Q?4 3. 基坑软件整体计算,单元分区中是否加锚杆,对计算结果有影响吗?
u#VweXyU Z^+a*^w~{ 答:没有影响。锚杆只在单元计算里起作用。如要在整体计算中起作用,要在建模时在锚杆的位置加弹性支撑。
@tQ2E}psP, +_-Y`O!Q 4. 在基坑支护设计中,遇到主动区土体加固的情况,在计算中能否将主动区与被动区土体的C、Φ值分开输入?
.xnQd^qoac FpC~1Nau 答:根据C、Φ值换算出被动土压力调整系数,在其他规范算法中输入此系数。
&vkp?UH zP|*(* 5. 基坑软件排桩按《建筑基坑支护技术规程》计算时,地面超载何时对排桩计算不起作用?
=g[H]-Ee TnxU/) 答:通常是当超载距坑边距离较大时,通常为距排桩1倍桩长以外的超载,由于应力的传递影响不到桩,所以对排桩内力没有影响。
i^/DiWdyf 44<v9uSK 6. 基坑软件中锚杆的刚度如何取?
UU"d_~pp gDj_KKd 答:有四种方法:
@>CG3`?} (1) 试验方法
H8<m9zDvl (2) 用户根据经验输入
c&A]pLn+x (3) 公式计算方法(见规程附录)
XqX
I(q^ (4) 软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。
`rq<jtf+ X{s/``n 7. 基坑软件单元计算中,排桩中的冠梁水平侧向刚度如何取值?
cb4b,Ri @92gb$xT 答: 采用近似计算;
$~TfL{$
`~|DoSi^d 式中:
}JH`'&3 K —— 冠梁刚度估算值(MN/m);
Hz5;Ruw' a —— 桩、墙位置(m);一般取L长度的一半(最不利位置)。
aulaX/'-_ L —— 冠梁长度(m);如有内支撑,取内支撑间距;如无内支撑,取该边基坑边长。
{NY]L==H EI —— 冠梁截面刚度(MN.m2);其中I表示截面对Z轴的惯性矩。
excrXx tPzM7
n| 8. 单元计算中,内支撑的支锚刚度如何计算?
`:R-[>5P8 ?.~]mvOR 答:水平刚度系数kT计算公式:(基坑支护技术规程)
V-:`+&S{^
sxt`0oE 式中:
Gzj3Ka kT —— 支撑结构水平刚度系数;
{ $X X C—— 与支撑松弛有关的系数,取0.8~1.0;
Jtpa@!M E —— 支撑构件材料的弹性模量(N/mm2);
&EGY+p|2Y A —— 支撑构件断面面积(m2);
*se u& L —— 支撑构件的受压计算长度(m);
FQQ@kP$. s —— 支撑的水平间距(m);
pNBa.4z: sa —— 计算宽度(m),
?{n>EvLY b_ypsGE]5! 需要特别说明的是:
!HvGlj@(| (1) 式中s在软件中交互,软件会自动用交互的支锚刚度除以交互的水平间距,所以在用公式计算支锚刚度时,不要除以内撑的水平间距。
G+fd.~aGE (2) 式中sa在排桩中用桩间距,在地下连续墙中用1。