论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11293阅读
  • 36回复

[资料原创]理正深基坑計算有問题 , 过來看看 .... [复制链接]

上一主题 下一主题
离线和二發财
发帖
283
土币
1434
威望
284
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-30
                         
离线pengdu

发帖
370
土币
176
威望
1568
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-04
     
离线karu

发帖
14
土币
0
威望
10
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-08
基坑面积大的话,我从来不考虑冠梁刚度,取0
离线giant

发帖
197
土币
1160
威望
943
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-07
学习!!
离线www2002

发帖
4362
土币
1423
威望
11343
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-18
呵呵!终于知道——理正深基坑里冠梁侧向刚度的计算方法了!感谢分享!!
离线liguojun8728

发帖
1077
土币
14707
威望
1302
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-19
问题还挺多的

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-28
问题集锦非常好,我都不忍打断
离线btong

发帖
1455
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-28
谢谢楼主,不错!
离线yangyunfeng

发帖
196
土币
1373
威望
1960
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-27
谢谢楼主,好东西啊,哈哈哈哈
离线yangzi329

发帖
598
土币
9968
威望
1566
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-27
补充一些
理正岩土5.0 常见问题解答(基坑支护篇) )KE_t^$  
%Qd3BZ  
1. 基坑因各边土质条件不同,基坑深度不同,则产生土压力不同,软件在整体计算中如何考虑? 6!RikEAh  
1(pjVz&  
答:划分成不同计算单元即可。 +:y&{K  
qvTJ>FILT  
2. 5.2版比4.31版计算结果有差异,为什么? lWlUWhLnP  
'Q`C[*c  
答:造成这一现象的原因有以下五点: ^;64!BaK  
(1)4.3版的验算过程中没有考虑土钉本身的抗拉强度,而5.1版中是考虑了。所以如果该工程正好是由这一条件为控制,所算结果自然不同,如要对比两个版本的计算结果,应该把5.1版钢筋直径加到足够大; ;o%:7 &  
(2)4.3版土条宽度是软件内部设定的,不能交互,而这一设定值是0.5,所以如要对比两个版本的计算结果,应把5.1版中土条宽度也设成0.5; %1Jd ^[W  
(3)4.3版只用了全量法,所以如要对比两个版本的计算结果,5.1版中也应用全量法; Y^5"qd|`  
(4)4.3版没有考虑“搜索最不利滑面是否考虑加筋”,所以如要对比两个版本的计算结果,在5.1版中该选项应该选否; j]HE>  
(5) 由于新规范中调整了钢筋的抗拉强度,这也是原因之一。 O*4gV}:G  
H%~Q?4  
3. 基坑软件整体计算,单元分区中是否加锚杆,对计算结果有影响吗? u#VweXyU  
Z^+a*^w~{  
答:没有影响。锚杆只在单元计算里起作用。如要在整体计算中起作用,要在建模时在锚杆的位置加弹性支撑。 @tQ2E}psP,  
+_-Y`O!Q  
4. 在基坑支护设计中,遇到主动区土体加固的情况,在计算中能否将主动区与被动区土体的C、Φ值分开输入? .xnQd^qoac  
FpC~1Nau  
答:根据C、Φ值换算出被动土压力调整系数,在其他规范算法中输入此系数。 &vkp?UH  
zP|*(*  
5. 基坑软件排桩按《建筑基坑支护技术规程》计算时,地面超载何时对排桩计算不起作用? =g[H]-Ee  
TnxU/)  
答:通常是当超载距坑边距离较大时,通常为距排桩1倍桩长以外的超载,由于应力的传递影响不到桩,所以对排桩内力没有影响。 i^/Di Wdyf  
4 4<v9uSK  
6. 基坑软件中锚杆的刚度如何取? UU"d_~pp  
gDj_KKd  
答:有四种方法: @>CG3`?}  
(1) 试验方法 H8<m9zDvl  
(2) 用户根据经验输入 c&A]pLn+x  
(3) 公式计算方法(见规程附录) XqX I(q^  
(4) 软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。 `rq<jtf+  
X{s/``n  
7. 基坑软件单元计算中,排桩中的冠梁水平侧向刚度如何取值? cb4b, Ri  
@92gb$xT  
答: 采用近似计算; $~Tf L{$  
`~|DoSi^d  
式中: }JH`' &3  
K  —— 冠梁刚度估算值(MN/m); Hz5;Ruw'  
a —— 桩、墙位置(m);一般取L长度的一半(最不利位置)。 aulaX/'-_  
L —— 冠梁长度(m);如有内支撑,取内支撑间距;如无内支撑,取该边基坑边长。 {N Y]L==H  
EI —— 冠梁截面刚度(MN.m2);其中I表示截面对Z轴的惯性矩。 excrXx  
tPzM7 n|  
8. 单元计算中,内支撑的支锚刚度如何计算? `:R-[>5P8  
?.~]mvOR  
答:水平刚度系数kT计算公式:(基坑支护技术规程) V-:`+&S{^  
sxt`0oE  
式中: Gzj3Ka  
kT —— 支撑结构水平刚度系数; { $X X  
C—— 与支撑松弛有关的系数,取0.8~1.0; Jtpa@!M  
E  —— 支撑构件材料的弹性模量(N/mm2); &EGY+p|2Y  
A  —— 支撑构件断面面积(m2); *seu&  
L  —— 支撑构件的受压计算长度(m); FQQ@kP$.  
s —— 支撑的水平间距(m); pNBa.4z:  
sa —— 计算宽度(m), ?{n>EvLY  
b_ypsGE]5!  
需要特别说明的是: !HvGlj@(|  
(1) 式中s在软件中交互,软件会自动用交互的支锚刚度除以交互的水平间距,所以在用公式计算支锚刚度时,不要除以内撑的水平间距。 G+fd.~aGE  
(2) 式中sa在排桩中用桩间距,在地下连续墙中用1。
Under the Same Moon
离线yangzi329

发帖
598
土币
9968
威望
1566
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-27
更多问题还可参考其官网论坛,网址如下
Under the Same Moon
离线hillguy

发帖
236
土币
243
威望
699
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-30
学习一下子
快速回复