论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1877阅读
  • 8回复

[热点讨论]地下连续墙有没有加预应力的必要 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sysululu
 

发帖
67
土币
868
威望
42
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-30
地下连续墙有没有加预应力的必要呢?如果能加的话,应该是怎么样施工的? _d+` Gw  
有没有哪位大哥有这方面的经验?求教求教 f# hmMa  
离线see_sea

发帖
280
土币
80
威望
849
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-30
目前还没遇到过,但个人认为没有加的必要,因为一般都有内支撑。
离线fuweicumt

发帖
137
土币
335
威望
248
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-31
应该没有必要吧,有内支撑的啊……期待有经验的网友给予解答
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-04
楼主说的不太清楚!首先你说的预应力是水平向还是竖向?水平向当然可以加了。地连墙+预应力锚杆支护,没问题啊。施工时注意留洞就是了。
离线polpol

发帖
286
土币
3856
威望
107
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-08
楼主的意思是不是 地下连续墙加上水平预应力 L0ZAF2O  
就可以不内支撑了 ` )~CT  
是个好主意   ?C_Y2JY  
可是这个预应力咋加啊
离线lijiacyj

发帖
145
土币
355
威望
52
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-22
什么意思啊,地下连续墙加内支撑或预应力锚杆,都可以啊
lijiacyj
离线sysululu

发帖
67
土币
868
威望
42
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-01
谢谢各位关注。我的意思和4楼的一样,是说地下连续墙加上水平预应力,能否达到不加内支撑的目的。这样做应该会省些材料,对混凝土开裂防水方面都有帮助吧? }9L;|ul6  
工程上不知道有没有这样做过,如果有的话,那应该怎么样加呢?
离线hhuzhb

发帖
457
土币
6
威望
1971
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-10
应该没有必要吧,有内支撑的啊……期待
hhuzhb
离线filmlaoqian

发帖
42
土币
4437
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-21
这个还是有必要的,国外有工程实例。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站