在工地上看到的人工挖孔灌注桩,请各位大侠指正
u%t/W0xi ?l> <?i 挖孔护壁
Sg &0a$ )r0XQa]@$
<<FBT`Y[ M:*)l( ;S?ei>Q 深的地方需要往下面送气
@@z5v bs'{ nIqNhJ+ h:=W`(n5u 钢筋笼
XS(Q)\" `]I p`_{ szs.B|3X@* 钢筋笼
o_sb+Vn| >sGiDK @ #|QA_5 准备浇注混凝土,实际过程中没有用漏斗,没人管...
veAdk9 C <d]0) zXW)v/
ZD
那3个打磨得地方用来做小应变检测
IMSLHwZ #G]g V4ybrUWK 抽芯检测,好贵,好像说是370一米,总共两套检测下来20多万
}vEMG-sxX RZ0+Uu/J -`CE; 芯样
2AXf'IOqE $}JWJ\-] ]64pb;w"$D 桩底混凝土不密实,有沉渣,最后鉴定4条桩承载力不够,补预制桩
`hDH7u!U.