单从图上看,感觉挺保守的,主要有下面几点看法: @B@`V F
1、钻孔桩的桩径有必要1500吗?你的弯矩算出来多少?桩配筋的图呢?锚索太长了,很难施工的。还要两道感觉没有必要。 r~K5jL%z9
2、设计说明和剖面图矛盾了,设计说明是说第三层是粉质粘土,而剖面图上是砂质粘土,究竟是何种土层?还有我对素填土的指标表示怀疑,居然这么高,跟全风化岩差不多(全风化岩又感觉有点偏低)。 }de{-
3、土钉护面的混凝土太厚,80mm足矣,钢筋选用6mm足够了,不能完全相信电算出来的东西。 }#u.Of`6"
4、砂质粘土的渗透系数多少?如果较高,应设计降水方案。 #%~PNki
5、钢筋种类太多,应减少钢筋种类,给施工人员买材料带来便利。 r%c raf
6、土钉和锚索设置过多,感觉太浪费。