4、 基坑监测操作流程 2k1aX~?
施工监测一般可按图1的框图进行。 7X'y>\^w^>
8D~x\!(p\
图1 施工监测框图 wUp)JI
4.1前期工作 rt b* n~
指监测单位、监测人员在接到任务书后,编制监测方案至进场监测这一阶段的工作。包括现场踏勘、对拟投入使用的设备进行检查及选用符合技术要求的仪器、设备、监测材料等。 P*G+eqX
4.2 现场监测工作 b3U6;]|x
指在现场监测中所进行的一切工作。包括:监测元件的埋设安装、测试、仪器的检查、数据的采集和整理等工作。 zWIeHIt
4.3监测点的布设 X\sm[_I
围护体系监测点的布置应充分考虑基坑工程监测等级、围护体系的类型、形状、位置以及分段开挖长度、宽度和基坑施工进度等因素。监测点布置应能反映各类围护结构体受力和变形趋势;基坑围护墙侧边中部、阳角处、维护结构受力和变形较大处宜布置监测点,周边环境有重点监护对象处应加密检测点;不同监测项目的检测点宜布置在同一断面上;监测点布置尚应满足设计和施工单位要求。 C6@t
4.3.1 围护墙侧向土压力监测点布置应符合下要求: V(mnyI
(1)监测点宜布置在受力较大及有代表性的围护体外侧; 'IQsve7cI
(2)监测点平面间距宜为20~50m,且每侧边监测点至少1个; ,{{SI
(3)监测点垂直间距宜为3~5m,宜布置在土层中部,可预设在迎土面及迎坑面入土段的围护墙侧面。 xb$yu.c
4.3.2围护墙内力监测点布置应符合下要求: dr})-R
(1)监测点宜布置受力较大围护墙体内; XDLEVSly7
(2)监测点平面间距宜为20~50m,且每侧边监测点至少1个; SRz&Nb
(3)监测点竖向上宜布置在支撑点、拉锚位置、弯矩较大处,垂直间距宜为3~5m。 c> G@+
4.3.3冠梁及围檩内力监测点布置应符合下要求: TzM=LvA
(1)监测点宜布置在支撑内力较大的支撑上; =B(mIx;m
(2)每道支撑内力监测点不应少于3个,并且每道支撑内力监测点位置宜在竖向上保持一致; slvq9,
(3) 对钢筋混凝土支撑,每个截面内传感器埋设不宜少于4个;对钢支撑,每个截面内传感器埋设不应少于2个; (0jr;jv
(4)钢筋混凝土支撑和H型钢支撑内力监测点宜布置在支撑长度的1/3部位。钢管支撑采用反力计测试时,监测点应布置在支撑端头;采用表面应变计测试时,宜布置在支撑长度的1/3部位。 \G;CQV#{9
4.3.4基坑外地下水水位监测包括潜水水位监测和承压水水位监测,监测点布置应符合下列要: I/p]DT
(1)监测点宜布置在邻近搅拌桩施工搭接处、转角处、相邻建(构)筑物、地下管线相对密集处等,并宜布置在止水帷幕外侧约2m处; ^7u#30,}3~
(2)潜水水位监测点间距宜为20~50m,水文地质条件复杂处应适当加密; T;?+kC3
(3)潜水水位观测管埋置深度宜为6~8m; (5`T+pAsV
(4)对需要降低微承压水或承压水水位的基坑工程,监测点宜布置在相邻降压井近中间部位,间距宜为30~60m,每侧边监测点至少1个。观测孔埋设深度应保证能放映承压水水位的变化。 UK3a{O[5
4.3.5基坑内地下水水位监测包括潜水水位监测和承压水水位监测,监测点布置应符合下列要: $a.u05
(1)潜水水位监测点宜布置在相邻降水井近中间部位; vJCf~'
(2)潜水水位观测管埋置深度不宜小于基坑开挖深度以下3m; "mZ.V
(3)对需要降低微承压水或承压水水位的基坑工程,监测点宜布置在基坑中部、相邻降压井近中间部位。观测孔埋设深度应满足设计要求。 LprM ;Q_
@ {}rG8
4.3.6孔隙水压力监测点布置应符合下列要求: D1X{:#|
(1)监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层布置,竖向间距宜为4~5m,涉及多层承压水层时应适当加密; mG(N:n%*K
(2)监测点数量不宜少于3个。 @ajM^L!O
4.3.7土体深层侧向变形(测斜)监测点布置应符合下列要求: {XnPx?V
(1)监测点应布置在邻近需要重点监护的地下设施或建(构)筑物周围土体中; t26ij`V
(2)监测点布置间距宜为围护墙侧向变形监测点布置间距的1~2倍,并宜布置在围护墙体顶部水平偎依监测点旁,每侧边监测点至少1个; ^
KH>1!
(3)土体深层侧向变形(测斜)孔埋设深度宜大于维护墙(桩)埋深5~10m。 1d v=xe.
4.3.8坑底隆起(回弹)监测点布置应符合下列要 WE.Tuo5L
(1)监测点宜按剖面布置在基坑中部; cZ<
\
(2)监测剖面间距宜为20~50m,数量不应少于2条; J22r v(
(3)剖面上监测点间距宜为10~20m,数量不宜少于3个。 e4.&aIC[
>XE`h9
8H
$ #+^lW
4.4 监测方法和技术要求 DO^y;y>
4.41土压力量测 Rd! 2\|
(1)一般规定 ~_ P YNY`"
土压力量测主要是指量测作用在挡土墙即围护墙体上的侧向土应力。 |:2c$zq
(2) 设备和仪器 &!1}`4$[T
土压力量测主要的元件为土压力盒,采集数据的设备为数字式频率仪。 R6@uM<