论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2033阅读
  • 4回复

[原创]关于液化地基的处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线f8008
 

发帖
27
土币
-4
威望
-161
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-09
关于液化地基的处理
I%<,JRAV  
1.工 程 地 质 概 况:地下水水位深度7m,0-6米,稍湿粉质粘土,承载力120;6-13m,饱和粉土,粘粒含量11%,Ip为10.5左右,饱和度105%,软塑,承载力80,严重液化;13m以下,中密卵石,承载力500。拟建工程为7层小学教学楼,地下一层,地下室底板埋深5m。 ntT~_Ba8;u  
2.工 程 原 设 计 基 础 形 式 为 预 制 打 入 桩。施工开始后,基坑挖开以后,发现坑内分布有300多根旧建筑物的预制桩(查档案后为1993年左右施工的,预制桩打入卵石层),旧桩为群桩。这样一来,有很多 新设计的桩和旧桩 冲突。而且施工单位认 为新桩打不下去。 [$b\#{shtP  
3.于 是 建设方组织了几次专家会进行论证,起初有部分专家建议利用旧桩,但最后,专家认为旧桩不能保证,应该凿除,不可利用。将基础改为筏板,筏板下做1.0m的垫层。但要求对基坑内的液化情况进行重新进 行判别。如果液化为严重以下,则不需进行地基处理,于是我单位重新在基坑内分布有较多预制桩的桩间进行了液化判别,结果标贯击数 仍然很低(和基坑外的地基土基本一致),液化等级仍为严重。 h"~GaI  
4.设计单位根据勘察情况进 行地基、基础 设计时,根据《建筑地基处理技术规范》规定,桩需最少外扩5m(规范37页),因为本拟建物场地周围环境有限,无法外扩5m。于是各 方很烦恼,没有好的方法解决。 zxt&oT0Q  
5.我的意见是,在基坑四周施工一圈 维护桩(比如水泥搅拌桩、高压注浆法等),减少坑外土体 液化对建筑物的影响,而在基坑内仍然采用砂石桩处理,不知道 可行否?请大家 指导! l;gj],*  
6.有 没有 更好的方法?设计单 位想进行降水,然后施工人工桩,但是本场 地土层渗透系 数很小,降水难度较大,而且周围也 有建筑,降水可 能会对部分建筑物 有影响。
离线suhuwei

发帖
332
土币
69
威望
55
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-09
强夯法,,,,p实在不行换填,造价高
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线tsywyg

发帖
990
土币
7650
威望
94
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
载荷试验看看旧桩承载力如何,如满足设计要求使用旧桩 |$vhu`]Z@^  
离线yjf247606

发帖
751
土币
3936
威望
69
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-09
这个就没话说了,可能这些人不了解情况。
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-11
同意2楼。。。