论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3067阅读
  • 22回复

[热点探讨]地勘审查意见:支护应补充试算依据? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-22
回 huanghanbing 的帖子
huanghanbing:呵呵,你没明白审图的意思。 ^]X\boWlI  
他没叫你试算,而是叫你补充试算的依据,应该是你叫告诉他:是根据某规范某条某公式试算的,即可。
 (2017-03-21 11:24)  |H ,-V;  
PDkg@#&y,k  
6.基坑支护与降水 q6EZ?bo{  
6..1基坑工程安全等级 ~TYpq;rq  
本基坑工程周边环境条件较简单,基坑破坏后果一般,基坑深度为约为5.15~8.85m(12m>h≥5m),据《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ72-2004)第8.7.2条及《xx地区基坑工程安全技术规范》(DB51/T5072-2011),本工程基坑安全等级为二级。 )<[)7`  
6.2.2基坑支护 36UUt!}p  
该工程设有1-2层地下室(基坑深度为5.15~8.85m),基坑周围上部土层为松散填土,粉质粘土、粉土、细砂等,下部为卵石土,同时考虑基坑边坡周围的堆载和运输等动荷载的影响,特别注意场地东侧临近已有厂房。根据场地工程地质条件结合环境、安全、经济等多方面因素综合考虑,建议基坑采用喷锚支护或者排桩方案。基坑支护应由具有资质单位做专项岩土工程设计。 cjwc:3 CM  
基坑支护设计有关参数依据《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)选用,可参照表6.2-1取值。 E-Y4TBZ*  
土体与锚固体极限摩阻力标准值            表6.2-1 CqR^w(  
地基土 S(PU"}vZy  
类型    素填土    粉质粘土    粉土    松散 ZK5 wZU  
细砂    松散 2`U+ !  
卵石    稍密 u#nM_UJe  
卵石    中密 \EW<;xq  
卵石    密实 DdCNCXU  
卵石 ;|pw;-  
土体与锚固体极限摩阻力标准值qsik    15kPa    55 kPa    40 kPa    20 kPa    100 kPa    150 kPa    200 kPa    260 kPa \k.W F|~  
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-22
回 cjz06 的帖子
你看看这样描述,还存在哪些缺陷,需要补充哪些内容?
离线hhxp8707

发帖
189
土币
1
威望
87
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-24
学习了,好问题
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-27
基坑设计应包括的内容
离线361900629

发帖
171
土币
1535
威望
11
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-28
看着意见的意思是补充依据,应该是参数及规范条文吧,没让计算的,你确定参数提全了吗?
lovery~微笑
离线睡水成冰

发帖
36
土币
226
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-28
参数提错了,应该按基坑支护规范2012版 P45页来提,你这个是永久锚杆的参数,不是基坑支护锚杆的参数!! xn anca  
离线cloncd

发帖
279
土币
17
威望
397
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2017-04-07
个人经验,成都地区这么深(5-8m)的基坑了,在市区周围不具备放坡的条件下,你就要建议排桩支护或地下连续墙(成都深基坑一般不会只用喷锚,一般还是做排桩结合网喷,特别是东边有膨胀土,当然地下连续墙一般地铁做的多)。审图的意思是:你建议只做点喷锚支护解决不了问题,是你的建议有点瑕疵。既然你说只做喷锚能够行,你自己去算一下(意思就是不要建议只做点喷锚支护,他也没有说一定不能做,让你自己算一下能不能只做喷锚)。此时地勘报告提参数重点是建议灌注桩的参数,结合提锚杆参数。当然具备放坡条件,可以上部放坡下部做点锚杆也可以。但是这种深度的基坑成都还是以排桩结合网喷护壁为主。个人拙见。不要以为评审就会无理取闹。 h]&o)%{4  
V^_U=Ed@M  
YwZ ]J  
离线zft_007

发帖
24
土币
758
威望
12
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2017-04-26
专家专家,号称专家,哪个板砖砸他个专家,咋成砖家。现在这审图,自己懂不懂不说,瞎指挥,审图原则上是审强条,现在有些人拿着条条框框瞎鸡巴搞,让他去真负责个工程,反而搞不来了
离线ecit--zzw32

发帖
195
土币
195
威望
1
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2017-07-13
    
离线zljandzxl

发帖
52
土币
44
威望
0
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2017-10-10
是否可行。并给出计算参数
离线dongcy

发帖
3914
土币
8887
威望
21
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2023-11-24
程试算具体定义是什么?  fFXnD  
试:shì 本意为用。现在主要含义有两个,一是按照预定的想法非正式地做;二是考试。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站