2层学生宿舍楼(框架——剪力墙结构)
建筑构造设计:
1、 外墙:各种轻质砌块(蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,200mm)——目的:轻质、保温、隔热。
外侧加砌瓷砖墙面——目的:为避免墙体受水,影响墙体隔热、保温性能。
梁的截面为矩形。
2、 内墙:(除剪力墙外)根据使用要求,初选:蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(160mm)
3、 高层建筑女儿墙一般为较高,为了保证其稳定,需在上端设钢筋混凝土圈梁且与主体结构有可靠的拉结。
结构设计:
1、 高层主体结构沿房屋纵向采用8m柱步,层高一律为3.2m.
2、 楼层平面采用近矩形平面——实现对称。
3、 楼层的总长为L=40000mm=40m<65m(不超过现浇框架——剪力墙结构的伸缩缝最大间距,所以不需设伸缩缝。)
4、 总高 H=42.5m ,总宽=18m , H / B=2.36<5.0 , 从而可保证结构设计合理的情况下房屋在水平荷载作用下的抗侧移刚度是能够满足要求的。
5、 适当的时候要用桩基础,由于桩基础的沉降较小,所以一般可不设沉降缝
适当的时候要用箱基础。(箱基础底至自然地面的距离不少于H / 12)
所以至自然地面的距离L>H / 12.=42.5 / 12=3.55
6、 各楼层均采用现浇整体式楼盖。
结构基本尺寸确定及截面几何特征:
1、 框架:
① 框架梁截面尺寸及混凝土强度等级:
本设计横向框架梁的跨度只有一种:6m.
梁高按:L / 8 —— L / 12 ,梁宽按:h / 2.5 —— h / 2
所以:横向连系梁取:
纵向连系梁取:
框架梁混凝土等级强度: 1 —— 8层:C30
9 ——13层:C25
② 框架柱截面尺寸及混凝土强度等级:
根据本设计的实际情况:初步选取: 。(对于各种不同用途和结构体系的
高层建筑该楼层总荷载约变化在 )
各层柱混凝土等级:1 —— 8层 C40
9 ——13层 C30 (13层为电梯房、水箱房)
由于各跨与各柱距都一样,而且可以认为边柱与中柱的受力相当。边柱受水平荷载的作用
大,中柱受竖向荷载的作用大。
所以本设计边柱与中柱的截面取相同尺寸。
以B轴线的中柱为例计算:
1 —— 6层柱:
取该截面:
7 ——13层柱:
取该截面:
③ 框架梁、柱线刚度与框架的剪切刚度。
1 或 6 轴 框 架 梁 线 刚 度
层号 F——E轴间梁 E——B轴间梁 B——A轴间梁
9——13 4.81E+04 4.81E+04 3.20E+04
1—— 8 5.15E+04 5.15E+04 3.43E+04
2 或5 轴 框 架 梁 线 刚 度
层号 F——E轴间梁 E——B轴间梁 B——A轴间梁
9——13 6.41E+04 6.41E+04 6.41E+04
1—— 8 6.87E+04 6.87E+04 6.87E+04
3 或4 轴 框 架 梁 线 刚 度
层号 F——E轴间梁 E——B轴间梁 B——A轴间梁
9——13 4.81E+04 6.41E+04 6.41E+04
1—— 8 5.15E+04 6.87E+04 6.87E+04
框 架 柱 线 刚 度
层号 D 轴 柱 C轴 柱 B 轴 柱 A轴 柱
9——13 1.88E+04 1.88E+04 1.88E+04 1.88E+04
8—— 7 2.03E+04 2.03E+04 2.03E+04 2.03E+04
1—— 6 4.42E+04 4.42E+04 4.42E+04 4.42E+04
各榀框架的剪切刚度
1 或6轴框架的剪切刚度 2 或5轴框架的剪切刚度 3 或4轴框架的剪切刚度