根据已有勘察报告,粉土厚约2m,深度约为地表向下4.5-7m左右,渗透系数为1-6*10^4cm/d,基坑面积3.5万m2,现场管井施工后发现成井8m仍未出现粉土层所含的承压水,场地内分区域均已施工管井,但出水量普遍不大,水量2分钟内即可抽光,粉土层上为粘性土隔水层,下部为淤泥土,求教原因!
向大家求教
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56675
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-30
一个原因是成井质量的问题,这样的地层中成井,一定要洗好后再抽水; ^)?Wm,{"w  
另外,粉土的渗透系数可能比勘察报告给的小多了,渗透系数小,出水量就自然小了。这种情况下,水是抽不出来的。采用轻型井点比较适宜。
得过且过
离线大地658

发帖
535
土币
19614
威望
15
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-24
楼主没有把该基坑的地质和水文地质条件说清楚:如基坑多深,基坑下部有无砂层、多厚等。若基坑下部有砂层,应将管井打深一些,进入砂层应不小于5m;若基坑下部就无砂层,建议改为轻型井点降水。